Espaçamento mínimo do receptáculo.
O Artigo 210.52 (A) - (H) da NEC nos diz que a distância máxima (medida horizontalmente ao longo da parede) a um receptáculo não deve ser maior do que 6 '. Há duas exceções importantes para essa regra. portas, lareiras e outras aberturas não contam como espaço de parede. Também qualquer parede menor que 2 'de largura, não conta como espaço de parede. A idéia aqui é que se você tiver uma lâmpada com um cordão de 6 ', não importa onde você a coloque (ao longo da parede) você deve sempre ser capaz de conectá-la.
Vamos pegar este quarto 20x20 por exemplo.
Precisamos de no mínimo 6 receptáculos, nesta sala, para atender ao código. Você notará a parede com a porta e armário, só tem 1 receptáculo. Isso ocorre porque as portas e a parede de 1 '11 "entre elas não contam como espaço de parede.
Tenha em mente, no entanto, que este é um código mínimo . Você sempre pode instalar mais receptáculos, se quiser.
Calculando cargas
Uma vez que você determinou onde suas luzes e receptáculos serão colocados, você terá que determinar quantos e quais tamanhos de circuitos você precisará. Para isso, podemos fazer referência ao Artigo 220 da NEC.
Luzes
Para unidades de habitação, usaremos 3 Volt-ampères / ft² para descobrir quanta iluminação poderíamos desejar. Ao medir a área, devemos medir de fora para fora, então teremos que incluir a espessura da parede em nossos cálculos. Então, se temos uma sala de 20'x20 ', com paredes de 2x4 e paredes de gesso de 5/8 "de cada lado, obteremos.
3 1/2 "+ 5/8" + 5/8 "= 4 3/4"
20 '+ 4 3/4 "= 244 3/4" = 20,4'
20,4 '* 20,4' = 416,16 ft².
416,16 ft². * 3VA = 1248.48VA
Sabemos que um circuito de 15A será de 1800VA (15A * 120V = 1800VA), portanto, podemos ver que só precisaremos de um circuito de 15A para luzes.
Receptáculos
Ao calcular cargas para receptáculos, usaremos 180VA por receptáculo. Usando esse valor, podemos determinar que podemos ter 10 receptáculos em um circuito de 15 A.
15A * 120V = 1800VA
1800VA / 180VA = 10
Para cada circuito de 20A, podemos ter 13 receptáculos.
20A * 120 = 2400VA
2400VA / 180VA = 13.3333333333
É uma boa idéia, ao conectar uma nova sala, manter as luzes e os receptáculos em diferentes circuitos. Isso não é necessário, mas faz sentido prático se você puder. Por exemplo, digamos que você tenha as luzes e os receptáculos no mesmo circuito. Toda vez que você aspira as luzes, o disjuntor finalmente tropeça. Agora você está de pé em um quarto escuro, tentando chegar à porta sem arrancar o dedo do pé. Se as luzes estivessem em um circuito separado, você não o fechou.
∴ luzes + receptáculos no mesmo circuito = dedos quebrados.
Agora eu não estou dizendo que você deveria ter um monte de circuitos com uma única luz neles, só que é uma boa idéia ter receptáculos e luzes em diferentes circuitos. Você sempre pode compartilhar um circuito de luz em algumas salas para diminuir o número de circuitos necessários.
A melhor maneira de descobrir quantos e quais os tamanhos de circuitos que você precisa para uma sala. É planejar quantos consumidores você terá primeiro. Decida quantas luzes e receptáculos você deseja e, em seguida, determine o tamanho / tipo de cabeamento necessário .