Como os switches controlam apenas a hot leg, você terá que medir entre o solo ou o neutro (se estiver disponível). Os comutadores de três vias terão 4 terminais, 1 comum, 2 viajantes e 1 terra. O terminal de aterramento deve estar verde ou na parte superior ou inferior do comutador. Deve haver 2 parafusos da mesma cor (latão geralmente) e um parafuso de cor (preto). O parafuso off color é comum, e os 2 parafusos similares são viajantes.
Para que os comutadores de 3 vias funcionem, o hot do disjuntor se conectará ao terminal Comum em um comutador. O (s) dispositivo (s) (luz) será conectado ao comum no segundo interruptor. Os interruptores controlarão então qual viajante está quente, então os passageiros estarão quentes ou não, dependendo das posições dos interruptores.
Se você está apenas tentando determinar qual interruptor está ligado ao poder, e qual está conectado ao (s) equipamento (s). A maneira mais segura é usar um testador de voltagem sem contato. Com a energia ligada, gire os interruptores para que as luzes se apaguem. Leve o testador de voltagem sem contato para perto do terminal comum em um dos interruptores, se o alarme disparar, você encontrará o fio de alimentação. Se não, teste o outro switch da mesma maneira.
Se você está determinado a colocar pontas de metal em um circuito quente, primeiro você vai querer localizar um terra firme. Coloque uma sonda no chão (não o terra ... elétrica terra), então Cuidadosamente toque na outra sonda para qualquer terminal que você queira verificar para o poder.
Se você não se sentir confortável com nada disso, não hesite em entrar em contato com um eletricista.