Sintoma: As luzes se apagam quando aparelhos ou impressoras a jato de laser entram em ação enquanto a HVAC e a secadora de roupas funcionam.

Atualmente, tenho um serviço de 400 ampéres dividido em dois painéis, cada um com um disjuntor principal de 200A. Eu sou todo elétrico, sem gás. Casa construída em 1996, um andar. Alimentação principal vem na garagem.

Em um painel, eu tenho disjuntores combinados 350A (15A não é usado, ventilador de sótão removido) e o outro lado disjuntores combinados 245A (60A não usado, foi adicionado para um jacuzzi que os proprietários anteriores nunca colocaram).

Eu já tinha um eletricista vindo até a casa para soltar e apertar todas as conexões no painel.

Meu pensamento é que não tenho distribuição adequada de energia nos painéis. No entanto, eu não sou eletricista, então não tenho certeza. Mas, olhando para os dois painéis, parece que o único lado pode ser muito exigente e não muito equilibrado.

Em seguida, notei que o escritório que tem a impressora a laser está ligado à iluminação da sala de estar e do corredor. Então eu posso ver como a impressora pode estar diminuindo essas luzes. No entanto, os utensílios de cozinha estão em um disjuntor separado, o que também faz com que as luzes diminuam.

Eu planejo executar uma linha dedicada para a impressora e o computador do escritório no painel que consome menos energia, esperando que isso resolva o problema. No entanto, quero ouvir alguns outros pensamentos e possíveis soluções para isso.

    
por user2087262 11.11.2015 / 16:56

3 respostas

Você fez a coisa certa primeiro apertando as conexões, em seguida seria usar um alicate amperímetro para verificar as cargas conectadas a L1, L2 e certificar-se de que elas são balanceadas, se não balanceadas como dito acima alguns disjuntores precisam ser movidos até eles são balanceados. Se eles são ballanced pode ser o seu disjuntor principal tem um martelo fraco em 1 perna causando algum arco interno e a queda de tensão. Eu tive que substituir um painel D quadrado há vários anos, pois não consegui obter um novo disjuntor principal do quadrado D

    
11.11.2015 / 20:14

Aparelhos motorizados (ar-condicionado, bomba de poço, refrigerador) e impressoras a laser atraem grandes quantidades de corrente de partida. Eles são essencialmente um curto-circuito através da linha durante os primeiros milissegundos. Em minha casa na cidade, essas cargas fazem as luzes tremerem, já que estamos no mesmo transformador com mais 10 outras casas. Eu verifiquei todas as conexões também sem sucesso. Também recentemente substituiu o disjuntor principal sem alegria.

Na minha casa de campo, quando eu uso meu braço radial de 10 polegadas ou compressor, as luzes são sólidas. Mas minha casa de campo está em um transformador por si só.

Eu diria que se você não pode viver com isso e isso está absolutamente enlouquecendo, então você terá que se mudar ou pegar o utilitário para adicionar mais capacidade em sua vizinhança.

    
16.11.2015 / 02:06

Concordo com tudo o que já foi oferecido. Mas há algumas outras coisas a serem consideradas. 1º, é o mais caro & exigiria novos painéis de serviço. Price & considere a atualização para um serviço de três fases, pois isso não apenas fornecerá uma terceira "perna" em cada painel para dividir as cargas, mas também poderá ser oferecida a uma taxa significativamente reduzida pela sua empresa de serviços públicos.

2nd & 3 é a sua contribuição para o remédio, auxiliando muito o seu eletricista, na medida do possível. A segunda é obter 20 ou 30 das luzes noturnas mais baratas que você pode usar (US $ 1 ou US $ 2) para mapear seu sistema elétrico. Luzes noturnas como, isto , isto & isto seria plugado em suas tomadas & você liga todo o teto & luzes de parede para desligar um disjuntor & detalhe quais tomadas ou luzes da sala estão desligadas. Além disso, verifique aparelhos iluminados, como geladeira, painel de máquina de lavar louça, microondas, lavadora, secadora, cozinha luzes de ventilação e exaustão & forno.

Quando o mapeamento estiver concluído & totalmente detalhado em seu computador ou em alguns pedaços de papel. Você deseja imprimi-los para cada painel de serviço & fita-los para o interior das portas dos painéis de serviço. A terceira é obter um medidor Kill-A-Watt para gravar & documento (computador ou papel novamente) grandes dispositivos de energia start-up & potências de funcionamento.

O quarto é para você mesmo (de preferência para o custo) ou o seu eletricista deve verificar se as suas tomadas estão devidamente classificadas no circuito & disjuntor & que todas as conexões estão totalmente encaixadas & firmemente apertado. Uma saída de 15 amperes de baixo custo pode causar escurecimento & cintilando quando sua capacidade é aproximada devido a sua baixa qualidade. Todos os itens acima permitirão que o eletricista distribua com competência a carga para eventos de escurecimento ou tremulação não muito ou muito raros no futuro.

    
15.03.2016 / 14:08