Se você não conseguir encontrar um controle remoto, tente ligar a água quente na pia para adicionar mais demanda de água quente. Isso desperdiçará um pouco de água, mas pode não exigir muito para evitar que você receba a surpresa fria.
Eu tenho um velho aquecedor de água sem tanque Noritz N-069M sem um "controle remoto" ou display. Eu acho que não estou usando água quente suficiente para manter o aquecedor funcionando durante o banho (a água fica completamente fria por um minuto - nunca acontece com minha esposa, que toma banho mais quente). De acordo com o manual de instalação online, a única maneira de ajustar a temperatura definida é ligando temporariamente um controle remoto.
Existem outras opções? Os únicos ajustes visíveis são para a pressão do coletor de gás. Um modelo similar aparentemente tem conectores de jumper removíveis, mas este não.
Se você não conseguir encontrar um controle remoto, tente ligar a água quente na pia para adicionar mais demanda de água quente. Isso desperdiçará um pouco de água, mas pode não exigir muito para evitar que você receba a surpresa fria.
Após 10 anos de funcionamento perfeito, este mesmo problema apareceu de repente com o nosso Bosch Aquastar 125B minimalista (sem queimador remoto e cerca de 117.000 BTU / h). Demorou um tempo para descobrir a operação errática foi devido a uma nova cabeça de chuveiro menor taxa de fluxo que eu tinha instalado em primeiro lugar em um chuveiro usado principalmente por minha esposa. Acabei removendo os restritores de fluxo de disco de plástico nas alças de ambos os nossos dois chuveiros e o problema desapareceu. O aquecedor estava desligando devido ao fluxo caindo abaixo do mínimo.
Como somos adultos responsáveis, podemos controlar o fluxo usando as configurações da válvula e não usar uma quantidade escandalosa de água. Se você tiver usuários que não podem ou não farão isso, você poderá modificar os restritores de fluxo ou obter novos restritores que permitam uma vazão de 2.0 gal / min.
Por um tempo eu fiz minha mulher correr um pequeno fluxo através da torneira quente do banheiro, mas isso parecia um desperdício e não reproduzível, então eu fixei a cabeça para permitir uma taxa de fluxo maior.
Antecedentes: Quando recebemos o aquecedor sem tanque, tínhamos chuveiros comuns de 2,5 gal / min e o aquecedor sem tanque não era errático. Minha esposa mais tarde instalou uma cabeça de 2,5 galões / min no chuveiro que ela usa. Depois de alguns anos de uso, eu a substituíra por uma com limitador de fluxo de 1,4 gal / min e não percebi que isso causaria sua operação errática. Primeiro peguei o limitador de fluxo no chuveiro e fiz um pouco dos orifícios, mas ainda assim não manteria o aquecedor de maneira confiável. Eu poderia ter perfurado mais e tentei novamente, mas eu apenas mantive o restritor fora.
Eu tentei obter novos limitadores de 2,0 gal / min para caber nossos chuveiros, mas não consegui encontrar qualquer local que se encaixam no pequeno diâmetro de nossos chuveiros muito básicos, então eu removi os restritores de ambos os chuveiros. Estes são $ 15 cabeças de plástico com mangueira flexível para que se possa usar na mão. Ótimo para lavar os pés e o cachorro.
Tags water-heater