Saída externa para fiação de saída

2

Gostaria de saber se isso pode ser feito com segurança. Se eu tiver um cabo de extensão de 12/3 conectado a uma tomada externa coberta, posso conectar a outra extremidade a uma tomada comutada (nova)? (o comprimento seria de cerca de seis pés) Eu sei que fio encalhado não é o tipo preferido, mas eu tenho uma área apertada para trabalhar. A saída proposta é uma versão de quintal GE 20A. (por favor, sem ofego, eu não fiz nada ainda)

20 amp quintal tomada com interruptor e GFI Receptáculo

    
por Tim 08.09.2016 / 10:37

2 respostas

Não há problema em usar fios trançados, desde que sejam dimensionados corretamente. O problema com o seu plano é que você deseja usar um cabo de extensão.

Um cabo de extensão deve ser usado como um método de fiação temporário , com o cabo intacto e sem danos. Depois de cortar a extremidade do cabo, o cabo não é mais listado pela UL e não pode ser usado de maneira compatível com o código.

Você pode usar qualquer cabo ou fio listado para locais molhados / externos, sejam eles sólidos ou trançados. O cabo Underground Feeder (tipo UF) é uma opção comum, se você quiser usar cabo. Se você optar por usar o cabo, você terá que se certificar de que está protegido contra danos físicos.

O fio THWN seria aceitável, se você quiser passar através do conduíte.

    
08.09.2016 / 13:42

Ninguém deve dizer que é seguro. Vai funcionar sim. É perigoso, muito.

Eu passei a fiação através dos espaços mais apertados com muitas curvas subterrâneas, sem câmera, sob concreto com fita de aço para peixes (semelhante a linhas de serpente) ao construir lavagens de carros).

Você precisa apenas obter alguns romex, conduítes e executá-lo no código. Segurança primeiro:)

Se você realmente quiser usar o cabo de extensão, basta conectar uma coisa no final, enquanto estiver conectado à parede.

    
08.09.2016 / 10:46