Alta umidade em um porão não utilizado e com ar condicionado; desumidificador?

0

Eu tenho um porão parcialmente acabado que está conectado ao sistema de 2 toneladas da minha casa. A umidade no espaço é consistentemente alta durante o verão (60% para cima e para baixo), e acredito que esse ar frio e úmido sendo sugado pelo meu sistema HVAC está fazendo com que ele trabalhe mais e inibindo sua capacidade de esfriar / desumidificar as áreas (que são desconfortáveis em dias quentes). Eu realmente não me importo se o porão é quente, embora eu queira controlar a umidade para que nada seja arruinado e para manter a população de grilos da caverna para baixo.

O que eu tentei:

  1. Minha primeira inclinação foi cobrir a abertura de retorno do porão, mas o duto de retorno é enorme (diâmetro de 16 polegadas) e isso me preocupou que eu alteraria drasticamente a dinâmica de pressão do sistema e possivelmente danificaria o motor do ventilador se Eu desconectei. Dos 3 dutos de retorno do sistema, ele é de longe o maior - os outros têm apenas 6 polegadas (essa estranheza me confunde).

  2. Fiz um selamento em torno das vigas da fundação / aro com espuma em spray para evitar a intrusão de ar quente / úmido externo, o que reduziu um pouco a umidade.

  3. Eu adicionei dois desumidificadores de 50-litro ao porão, um funcionando continuamente e outro conjunto para sair em alta UR. Isso parece funcionar para reduzir a UR no porão, mas não sei se isso está me ajudando a resfriar a casa, já que está produzindo ar quente o dia todo, o que está retornando ao retorno de AVAC.

  4. Cobriu a abertura de fornecimento. Eu não tenho certeza se isso faz alguma coisa, o retorno só vai chupar o ar frio do chão pelas escadas do primeiro andar. Isso me faz sentir melhor sobre o ar frio desperdiçado, então tem isso.

Eu contratei três profissionais de HVAC diferentes para me ajudar com isso, e o resultado final é que agora conheço três maneiras diferentes de arrancar tudo e começar do zero;) Sem ressentimentos, acho engraçado.

Alguma ideia? Posso desconectar com segurança o suprimento e retornar?

EDIT: Um pouco mais de informação sobre o layout do duto:

  • o sistema A / C foi adicionado a um sistema de aquecimento de ar forçado existente em que cada sala (1º andar) tem uma única fonte de ventilação ao nível do solo, e há um único retorno para todo o andar nível do chão em um corredor central. Os dutos de suprimento são de 4 polegadas de diâmetro. O único retorno do primeiro andar é uma caixa com uma grade grande, e há dois dutos de 6 polegadas vindo da caixa e entrando no manipulador de ar no porão abaixo.

  • o retorno do porão também é uma caixa com uma grade grande, conectada a um duto de 16 polegadas que se conecta diretamente ao manipulador de ar. Está em uma parede na parte inferior das escadas do porão.

por mikewaters 18.05.2017 / 22:34

2 respostas

Li e reli todas as perguntas e respostas de cada um, e aqui está outra tentativa de ajudá-lo a resolver seu problema de A / C. Você disse que a queda de temperatura é de cerca de 10 graus. Você precisa comprar um termômetro tipo caneta semelhante a um RPCO 841 (amazon $ 11.00), e verificar a queda de temperatura no forno, próximo à bobina. Se a queda de temperatura é de 10-12 graus, isso é muito baixo. Uma temperatura baixa A queda pode ser uma unidade A / C desgastada, uma bobina externa suja, baixa carga de refrigerante, muito fluxo de ar na fornalha, um restritor ou uma válvula termostática na entrada da bobina, etc, etc. Eu verificaria o máximo possível você mesmo, já que eu raramente confio em qualquer serviço técnico. (Eu era um por 40 anos). Para a bobina externa, desligue a unidade A / C, olhe para a bobina externa de perto para o bloqueio de sujeira, cabelo (pêlo de cachorro), etc. Se estiver sujo, será necessário limpá-lo ou peça a alguém que limpe a bobina . Você precisa de alguém que saiba o que está fazendo para não estragar a bobina ou ficar chocado com a eletricidade. Você sabe quantos anos a unidade é? Para responder à questão de Harpers De 19 de maio - sim, a alta umidade e sua remoção reduzem muito a capacidade de sua unidade de ar condicionado. O único retorno grande no porão é a maneira "nova e normal" de executar retornos em uma casa. Eu odeio essa instalação porque é a maneira mais barata de fazer um retorno. Os retornos para o andar superior devem estar localizados no teto e em todos os cômodos, embora isso nem sempre possa ser feito. Outra questão que eu tenho é "quanto isolamento é nas paredes, se houver e quanto está no teto". Que tipo de construção é a sua casa. Meça as dimensões externas do piso superior, adicione um bom palpite para o espaço do porão condicionado. Tentando descobrir o que está errado é difícil para qualquer pessoa neste site, uma vez que eles não estão lá. Por fim, use o psicrômetro para verificar a umidade do porão. Eu deveria usar parágrafos na minha escrita, mas eu era um técnico de serviço e não tão bom em escrever. Você pode ter obtido bons conselhos das empresas de A / C que você contatou ou você pode precisar ainda pode precisar encontrar uma boa. Espero que isso ajude

    
27.05.2017 / 13:45

Eu preciso de uma explicação melhor do sistema de dutos em sua casa. Quantos registros de suprimento e retorno estão na casa e onde estão localizados (qual sala e onde, na sala, alta ou baixa na parede). Você mencionou um duto de retorno de 16 "de diâmetro. Este duto é apenas para o porão, e está ligado a uma grande grade de retorno? Este é o único duto de retorno para a casa? Existem outros dutos de retorno? Se sim quantos, onde Eles estão localizados e quão grandes eles são? Agora para outros problemas. Qual é a metragem quadrada de sua casa, no andar superior e área condicionada descer escadas? Quando você diz que a área de estar é quente quando o A / C está funcionando, (como quente) Qual é a temperatura exterior e qual é a temperatura ambiente Onde mora neste país? Se você pode medir a queda de temperatura através da serpentina de resfriamento, (ar de suprimento vs. ar de retorno. Deve ser pelo menos 15 graus F. Por fim, eu e muitos outros que deram conselhos, acham que você tem um problema de umidade no porão (vazamento de água através das paredes, etc), que precisa ser corrigido. Se você puder responder às perguntas que fiz acima, melhor solução pode ser oferecida.

    
19.05.2017 / 11:50