Ideia horrível. A pior parte é que você está usando ao invés de um método adequado de marcação.
Você excederá o preenchimento do seu canal em um piscar de olhos já que em vez de n fios de x diâmetro, agora você tem n / 2 fios) de 2 xi diâmetro.
Se você for irregular, seu AHJ provavelmente vai cancelá-lo e fazê-lo explodir.
Você também pode ter problemas com limites térmicos na NEC 310.15. Esse cálculo assume que 10 pés de conduíte com 6 fios contêm 60 pés de fios. Twisting adiciona comprimento, então você pode realmente ter 70 pés de fio em seus 10 pés, contando como 7 condutores para 310.15 finalidades.
Você já adicionou um fio ao conduíte existente? Isso tornaria muito mais difícil , porque todas essas reviravoltas criarão centenas de pontos problemáticos.
A menos que você os torça tão apertados a ponto de danificar o fio, eles vão se desgastar assim que você entrar na caixa. Você não vai diferenciá-los sem a marcação outro , que é realmente o que você deveria estar fazendo.
Marque os fios individuais para torná-los distintos. Permitir que dois fios idênticos e indistinguíveis entrem no mesmo conduto está planejando falhar, a menos que sejam mensageiros ou fases.
É por isso que eles criam 11 cores de arame e 10 cores de fita. (11 se você contar "sem fita" como uma cor de fita). 121 combos e você só precisa de 8.
** Mas mesmo isso pode ser estragado: um não eletricista executou 2 conduítes em nossa oficina mecânica, ótimo , exceto que ele colocou todos os fios 10AWG, 4 vermelho e 4 preto, na mesma conduta . E então, ele escolheu 1 vermelho e 1 preto para o circuito 1! sacode a cabeça Se ele tivesse colocado 2x2 em cada eletroduto e usasse os dois pretos no conduíte 1 para o circuito 1, ele teria realizado todos os requisitos de marcação sem fita. Não é tão difícil se você usar seu limite de pensamento.