Em que circunstâncias uma CA não produziria condensado, mas ainda esfriaria o ar?

1

Em que circunstâncias uma CA não produziria condensado, mas ainda esfriaria o ar?

    
por MiniMe 30.05.2016 / 10:13

3 respostas

O condensado é um subproduto do ar condicionado, que é criado quando a umidade do ar se condensa nas serpentinas frias do evaporador. Existem duas situações em que um ar condicionado não gera condensado.

Se não há umidade no ar, então não há nada para se condensar no ar.

Se as bobinas não estiverem suficientemente frias (abaixo do ponto de orvalho), a umidade não será condensada no ar.

Observe também que, se as bobinas estiverem muito frias. O condensado irá congelar, por isso não irá drenar até que a bobina descongele.

Outra nota. Se o dreno não tiver uma armadilha, é possível que a condensação não seja drenada até que a ventoinha seja desligada.

    
30.05.2016 / 15:16
  • Ponto de orvalho abaixo da temperatura da bobina.
  • Dreno de condensado obstruído.
  • Temperatura da bobina abaixo de zero (0 ° C / 32 ° F).
30.05.2016 / 16:59

Bem, uma das possíveis razões é que o compressor perdeu o refrigerante. Eu acabei de perceber isso. Meu compressor estava fazendo o trabalho, mas não o suficiente. Eu não tinha experiência suficiente para poder dizer que a lata em volta das bobinas deveria ter sido muito mais fria do que era e a casa acabaria atingindo a temperatura definida, mas depois de algum tempo que me fez pensar que tudo estava bem, era apenas o termostato que não estava entendendo. Um dos sintomas que era visível para mim foi "não mais condensar", daí a minha pergunta

    
31.05.2016 / 13:41