Não há limite para o número de receptáculos que podem estar em um circuito em uma residência residencial. Código especifica um número mínimo de receptáculos necessários em uma sala (NEC 210.52 (A)), com base no comprimento das paredes. O código, no entanto, não limita o número de receptáculos por circuito.
Em espaços industriais / comerciais, 180 volt-ampères (VA) são usados no cálculo de cargas de receptáculos. Este valor é frequentemente usado como uma diretriz em aplicações residenciais também. Por exemplo, dado um circuito de 120 volts de 15 amperes, você poderia ter 10 receptáculos @ 180 VA.
15 A * 120 V = 1800 VA
e 1800 VA / 180 VA = 10
Assim, um circuito de 120 volts de 20 amperes pode ter 13 tomadas a 180 VA.
20 A * 120 V = 2400 VA
e 2400 VA / 180 VA = 13.333
Esses números são simplesmente uma diretriz e não têm significado real em unidades habitacionais residenciais.
Você terá que manter os circuitos do banheiro e do quarto separados, e os recipientes do banheiro terão que ser fornecidos por pelo menos um circuito de 20 amperes (NEC 210.11 (C) (3)). Então você precisará de pelo menos dois circuitos de 20 amperes. Um para os recipientes do banheiro e um para os recipientes do quarto.