O que posso fazer em relação à alta pressão da água que está causando vazamento?

8

Um dos nossos chuveiros tem um vazamento intermitente, e eu percebi que isso acontece quando o aquecedor de água quente está ligado. Não há tanque de expansão no lado de fornecimento de frio para o nosso tanque de água quente, então eu estou supondo que o aumento da pressão enquanto o aquecedor está ligado está causando o vazamento.

Eu peguei um medidor de pressão de água barato e medi a pressão da água fria em uma pia no porão a 100 psi. Presumivelmente, isso fica ainda maior quando o aquecedor de água está ligado.

Eu estava pensando que um tanque de expansão resolveria esse problema, mas agora parece que a pressão da água está alta demais em geral. Eu preciso de mais alguma coisa? Devo apenas reparar / substituir a torneira do chuveiro e deixar a pressão sozinha?

EDIT: definitivamente não há válvula redutora de pressão dentro da casa onde o serviço de água entra. Nosso medidor de água está do lado de fora perto da rua, sob uma pequena tampa de bueiro. O PRV pode estar lá também? Eu não consegui encontrar uma maneira óbvia de entrar nisso, talvez eu precise de um pé de cabra ou algo assim? O serviço municipal de água foi instalado nesta propriedade há relativamente pouco tempo; antes disso, estava em boa água.

EDIT 2: Eu medi a linha fria até 170 psi enquanto o aquecedor de água quente está ligado. Então, claramente, isso é muito alto.

Meu medidor está na rua, embaixo desta capa (luvas para balança):

É possível que haja um PRV lá? Eu não conseguia tirar a tampa com uma chave de fenda. Preciso de uma chave especial para um desses acessórios para chegar lá? Eu deveria até mesmo abrir essa coisa?

    
por Hank 15.10.2012 / 21:18

2 respostas

Se você está em um sistema municipal e tem uma pressão tão alta, é bem provável que você já tenha uma válvula redutora de pressão (PRV) instalada perto do seu hidrômetro. O Código Internacional de Tubulação requer PRVs em qualquer fonte de água acima de 80psi. Se este for o caso, seu PRV pode precisar apenas de ajuste. À medida que envelhecem, a mola que regula o funcionamento do dispositivo pode amolecer. Ou pode estar com defeito e precisar de reparo ou substituição. Se você não tiver um, você precisa ter um instalado.

Se você estiver bem por conta própria com um tanque de pressão, o pressostato que controla a operação da bomba precisa ser ajustado. Outros tipos de sistemas devem ter arranjos similares para controlar a pressão.

Como ajustar um PRV. Normalmente, há um invólucro em forma de sino com um parafuso de ajuste e porca de fixação no topo. Solte a contraporca e gire o contador do ajustador em uma pequena quantidade. O ajuste pode ser bastante sensível. Opere as torneiras e banheiros em sua casa para permitir que o sistema se iguale à nova configuração de pressão. Faça uma nova leitura de pressão. Quanto mudou, você terá uma ideia de quanto mais ajustes são necessários. As pressões típicas do sistema de água devem estar em algum lugar na faixa de 40 a 60 psi. Atire para os altos anos 50.

Se o PRV controla o fornecimento para um sistema de sprinklers de incêndio (normalmente não deveria), você precisará verificar com um profissional de supressão de incêndio para determinar se e quanto você pode reduzir a pressão de suprimento.

Se você precisa de um novo PRV, verifique com o seu município, eles às vezes oferecem descontos para ajudar a reduzir parte do custo.

    
15.10.2012 / 22:34

Se a pressão da água é sempre alta, você precisa de um PRV, como sugere bcworkz (+1).

Se a sua pressão da água aumenta significativamente quando o aquecedor de água está funcionando, então você precisa de um tanque de expansão. Minha suspeita é que os medidores mais novos instalados pelos municípios (geralmente para leitura remota de medidores) incluem válvulas de retenção. Por isso, as pessoas que nunca tiveram esse problema podem estar passando por isso depois que os medidores forem substituídos.

Se você tem pressão alta o tempo todo, e aumenta significativamente quando o aquecedor de água está funcionando, então você precisa de ambos (um PRV e tanque de expansão).

    
16.10.2012 / 12:59