Choque ao instalar a lâmpada fluorescente 50VAC entre a estrutura e o VIDRO da lâmpada - Novo reator instalado

3

Eu tenho um lastro que estamos substituindo em uma igreja. Existem aproximadamente 12 luminárias T12 de lâmpada dupla em gotas paralelas. Os equipamentos estão todos alinhados - mas L1, Neutro e Terra são quedas paralelas.

Após 40 anos, alguns reatores falharam - eles são unidades do tipo magnético de 4 fios. Nós compramos reatores eletrônicos de 5 fios para substituir alguns. Após a substituição do primeiro lastro, um reator magnético da GE, por um reator eletrônico Philips QuickPro 60, consegui um choque instalando a lâmpada. Eu medi 50 VAC entre o FRAME da luminária (meu fio terra está preso à armação), e o VIDRO DA LÂMPADA EM SI - observe o VIDRO que é o que eu estava tocando quando eu fiquei chocado - eu estava tocando no meio da lâmpada 6 pés, então eu sei que não estava enganado no que toquei.

Eu sei que liguei o novo lastro corretamente.

Anexei uma foto mostrando a nova fiação do reator no topo da imagem e o lastro magnético original na parte inferior da imagem.

Minha pergunta é dupla:

Como eu instalei um reator eletrônico e as outras unidades em paralelo têm balastros magnéticos, isso pode estar causando um problema?

Qual poderia ser o problema que estou medindo este 50VAC entre o vidro e a estrutura do aparelho?

Meus exemplos de fiação estão corretos e eu encontrei o culpado - vou postar minha resposta.

    
por Ken 05.05.2017 / 22:29

1 resposta

Depois de coçar minha cabeça - eu decidi puxar as lápides para fora e inspecionar a fiação para ter certeza de que não havia conexões sorrateiras e também nada fora do comum. Os balastros mais antigos (diagrama original são balastros magnéticos com PCB), o novo balastro é eletrônico. Entrei em contato com o fabricante e eles sugeriram verificar minhas bases para o conjunto do lastro. Desde que eu tinha vários que estavam bem e todos em linha - eu verifiquei o chão de boa unidade para a terra na unidade que eu estava chocado com. Fundamentos foram bons.

Então, ao puxar as lápides para fora e verificar a fiação - eu puxei cada um dos fios, um dos fios simplesmente deslizou para fora da conexão. Enquanto ele foi inserido na conexão da marca para exclusão muito bem; apenas deslizou para fora como se o grampo de mola não o tivesse bloqueado. Eu removi o fio e instalei um novo fio na lápide, certificando-me de que ele prendesse o fio. Depois que eu fiz isso, não havia mais problema. Eu assumo que o fio estava perto o suficiente para conduzir, mas longe o suficiente para causar o problema.

Eu não entendo isso em termos de engenharia - mas talvez tenha algo a ver com RF, High Voltage e um Air gap.

    