eu posso ter cruzado alguns fios negros em um interruptor [fechado]

1

Estou substituindo o interruptor no porão e o switch possui 3 fios pretos. Esse interruptor está agora acendendo a luz da cozinha. O que aconteceu. Acredito que sei o que fiz, mas não sei em que direção colocar os fios de volta para corrigi-lo. Há um interruptor de parede na minha escada do porão que controla uma das áreas no meu porão. Eu fui colocar um novo interruptor na parede do porão. Foi quando descobri que há 3 fios 12/2 entrando na caixa de interruptores. Os 3 fios pretos são conectados ao interruptor e os 3 fios brancos são amarrados com uma porca de fio. 2 dos fios pretos são conectados ao switch e o outro fio preto é conectado em uma das 2 extremidades do switch onde há um parafuso para apertar. É possível que eu tenha trocado um dos fios pretos?

    
por curt 24.03.2015 / 23:21

1 resposta

Você provavelmente trocou os fios. Parece que os pares de fios consistem em:

  • Alimentação de energia
  • Linha para interruptor de luz da cozinha
  • Linha para a luz do porão.

A partir de sua descrição, a chave estava sendo usada para ligar a alimentação de energia à luz da cozinha usando a conexão push-in e a conexão de parafuso. (Isso pode não ser para o código.)

Parece que a alimentação de energia e a luz do subsolo estão no mesmo lado do interruptor. Tente mover o fio no parafuso para o outro parafuso. Se isso consertar as coisas, a alimentação de energia está no parafuso.

    
25.03.2015 / 00:43