O forno continua tentando acender mas nunca faz - nenhum código

1

Nosso forno é um Carrier Cobra GB1AAV042901ACJA fabricado na 39ª semana de 1994. Cerca de uma semana atrás, ele morreu sem produzir nenhum código de diagnóstico. O técnico diagnosticou o problema como o antigo painel de controle e o substituiu por um ICM282A que ele tinha em mãos - e ele disparou novamente. Acontece que o painel de controle estava ruim, pois um terminal de contato no relé do soprador havia apagado completamente e não estava mais fazendo uma conexão. Nós celebramos o retorno do calor e seguimos em frente ...

Apenas, para descobrir dois dias depois, que o forno parou de aquecer novamente. Agora, ele simplesmente não produz uma chama, passando por um loop infinito de "run inducer motor, ligue igniter (superfície quente), ligue a válvula de gás por um momento, desligue a válvula de gás, desligue HSI, desligue o indutor, começar tudo de novo". A placa de controle não pisca nenhum código enquanto isso está acontecendo, e não bloqueia . Fiz o autoteste na placa e o motor do soprador, o indutor e o HSI passaram todos com cores voadores. Nossa tecnologia conjecturou que é uma válvula de gás presa ou um problema com a nova placa de controle. Minha única teoria é fechar o fechamento de gás e, então, aplicar 24 VCA à válvula de gás por meio de um amperímetro para ver se ele está realmente puxando corrente / funcionando normalmente ou não está operando / cortando. Há mais alguma coisa que possamos fazer para diagnosticar isso?

Atualização: diagnóstico adicional revelou que a válvula de gás é audível e um leve cheiro de gás está presente quando o forno está tentando circular. A aplicação de 24 VCA ao terminal M da válvula de gás com o fio para a placa de controle desconectado e o desligamento do gás rende 310mA ou mais, então a válvula de gás está bem eletricamente (ou seja, não está em circuito aberto). A única coisa que resta é uma placa de controle que é incompatível ou DOA, ou uma válvula de gás que se abre ligeiramente, mas não abre totalmente ...

Atualização 2: ainda mais diagnóstico (com outro ICM282A instalado, bem como uma válvula de gás White-Rodgers 36J24 substituta), e obtemos 500mA indo para a válvula de gás ao pular 24V para o gás válvula manualmente (bem como ignição, como fizemos isso com o desligamento de gás e ignição em). No entanto, colocar o amperímetro na linha entre a válvula de gás e o fio de controle da placa produz apenas 200-250 mA. WTF Poderíamos ter uma prancha que estivesse dirigindo a válvula de gás muito fracamente? (O manual de instalação da válvula diz que apenas consome 280mA, embora ...)

    
por ThreePhaseEel 14.03.2017 / 12:49

1 resposta

Termostatos às vezes fazer falhar ...

Você sabe como continuamos dizendo que os problemas de AVAC geralmente não são culpa do termostato? Bem, acontece que o que quer que tenha atingido o controle original sobre a cabeça tirou o 'stat' (Honeywell CT3500A4453 de 2007) também, mas de uma maneira sutil. Ele apareceu para funcionar - ele respondeu normalmente ao pressionar o botão e estava tentando comandar o calor. No entanto, a saída de fio W do status estava diminuindo (até 21V a partir dos 24-28V normais), e essa foi a causa da tensão da vazão saindo para a válvula de gás, como jumpering R para W através do meu amperímetro na O final de tudo isso fez com que o forno se acendesse sem problemas. Substituiu o termostato por um não-programável barato e resolveu o problema!

Uma análise mais aprofundada da situação mostrou que o painel de controle, em vez de gerar seu próprio sinal de 24 VCA para a válvula de gás, estava trocando o sinal W de 24VAC do termostato, o que explica por que a saída flacidez do termostato W estava causando a válvula de gás defeituoso. Além disso, embora eu não pudesse comprovar, o único candidato provável a saber por que o termostato estava se comportando mal seria um contato de relé danificado no relé de controle do termostato.

    
17.03.2017 / 00:31