Conduit é seu amigo aqui
Como regra geral, o uso de cabo de enterramento direto para um alimentador externo é muito barato e insensato, devido ao custo de escavação e substituição quando se deseja uma atualização (aluguel de valetadeiras + mão de obra) em comparação com o custo de instalação de conduíte (Schedule 80 PVC, ou às vezes até conduíte de metal rígido) para começar. Um duto de PVC de 2 "Schedule 80 entre os prédios fornece espaço suficiente em 742mm2 para 3 condutores 4/0 Al XHHW-2 (com cerca de 525mm2 no total) e um terra de cobre 6AWG (que adiciona 13mm2, para um total de 538mm2 ), enquanto que se você realmente quiser ir à falência, você pode usar 3 "para puxar e expandir a sala de expansão extra (não que você precise de mais do que 100-125A para uma dependência, é claro).
Se você não puder fazer nada além de ficar com o cabo ...
Se a sua única opção for aderir ao cabo que você tem, o que você pode fazer é enrolar um fio terra com o cabo ao colocá-lo, já que os requisitos do NEC 300.3 (B) permitem múltiplos condutores ou cabos individuais. na mesma trincheira a ser usada como parte do mesmo circuito:
(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1)through (B)(4).
Em particular, você precisará de um fio terra de cobre nu 6 AWG para isso, em vez do 8 AWG normalmente chamado por um circuito de 100A, devido ao aumento de tamanho de 250.122 (B) de cerca de 1,6x acima do tamanho base da tabela):
(B) Increased in Size. Where ungrounded conductors are increased in size from the minimum size that has sufficient ampacity for the intended installation, wire-type equipment grounding conductors, where installed, shall be increased in size proportionately, according to the circular mil area of the ungrounded conductors.
Você precisará de barras separadas de terra e neutras no subpainel, não importa o que
Como resultado da passagem de um fio terra separado de volta ao painel principal, você precisará ter barras neutras e aterradas separadas no subpainel, com todos os fios aterrados nas barras de aterramento e todos os fios neutros aterrissando no terra. barras neutras. Observe que, a menos que seu painel seja enviado com barras de aterramento extra instaladas na fábrica, você precisará ir a uma empresa de fornecimento de eletricidade local e comprar um conjunto apropriado para a fabricação do painel ou solicitar a peça correta do fabricante on-line.
Além disso, você precisará puxar o parafuso de ligação (verde) ou a tira do subpainel e atirá-lo, pois ele não será necessário - o neutro só encontra o aterramento no painel principal, contanto que o sistemas derivados separadamente não estão enfiando o nariz na tenda, o que só acontece se você tiver um transformador de distribuição em algum lugar a jusante do painel principal, ou com certas configurações de geradores.
E você também precisará da estaca de solo no galpão, bem
Você precisará de um pouco mais desse cobre nu 6AWG para conectar as estacas de aterramento (duas delas, 8 'de profundidade e 8' de distância) no galpão para a barra de aterramento no painel de galpão. Isso fornece um caminho para que a eletricidade natural seja devolvida à terra, enquanto o fio entre o painel principal e o subpainel forneça um caminho para o utilitário eletricidade para voltar ao utilitário.