É provavelmente uma falha de terra. Você quer saber - na América - se a sua fonte de alimentação de laptop tem uma falha de terra, então você pode consertá-la agora.
Fácil de testar. Nos Estados Unidos, encontrar um circuito protegido GFCI, encontrado nas cozinhas mais recentes, banheiros, garagens, lavanderias, etc Você também pode instalar um GFCI que substitui um receptáculo, eles custam cerca de US $ 20. Os europeus chamam de RCD, para corrente residual . Mesma coisa.
Conecte-se ao GFCI e veja se ele desarma. Em caso afirmativo, tropeçará em um RCD europeu. Não brinque com falhas de aterramento, especialmente se você viajar. Sua fonte de energia ruim pode combinar com o serviço elétrico antigo e com defeito de um hotel para chocá-lo.
O GFCI / RCD compara o fluxo de corrente em ambos os condutores - eles devem ser iguais ou a corrente está vazando em algum lugar para um terceiro caminho (geralmente para um aterramento de segurança, o que requer um aterramento) que não pode acontecer com um plugue de 2 pinos. Às vezes, outra maneira, por exemplo, através de um ser humano.) Por natureza, eles tropeçam instantaneamente (bem, 8-10 milissegundos) porque um objetivo é a segurança da vida.
Os GFCIs são incomuns em lares americanos, mas muito comuns na Europa. A Europa protege toda a residência com uma unidade de baixa sensibilidade (30 miliamperes). A América protege apenas salas de alto risco com uma unidade mais sensível (8ma), e é mais fácil distinguir se foi uma viagem de sobrecarga ou uma viagem de GFCI.
Se não for uma falta à terra , deve ser uma viagem sobrecorrente . Você diz em um comentário que a viagem foi instante , nem mesmo 1 segundo - isso significa que, se não for RCD, o disjuntor deve estar operando no modo de trip magnético (não trip atrasado). Desarme magnético requer sobrecarga massiva na ordem de 150A ++ (30 ++ kw). É difícil acreditar que não teria efeitos perceptíveis como arco elétrico, relatório audível, calor notável, cheiro de plástico queimado, danos visíveis. Como tal, considero improvável e suspeito RCD.
Não há corrente de partida na inicialização. Quase tudo tem isso - motores, lâmpadas incandescentes, quase qualquer fonte de alimentação, incluindo balastros eletrônicos em lâmpadas fluorescentes e LEDs. Disjuntores listados para a construção de fiação fator para isso com um regime atrasado viagem térmica . Disjuntores baratos nas réguas de energia, etc., são feitos para serem mais sensíveis (eles querem desarmar antes do disjuntor de serviço).