A ventilação excessiva da crista pode ser prejudicial?

7

Na minha casa no centro do Texas, onde as temperaturas podem persistir entre 86 e 110 graus Fahrenheit, um lado está sempre quente, não importa quanto tempo o ar-condicionado esteja funcionando. Esse espaço do sótão é consideravelmente mais quente que outros locais.

Ventilação ática inclui:

  1. vinte e dois respiradouros de intrusão 16x8
  2. duas corridas de 10 'de ventilação de cume de plástico
  3. três saídas de pilha

Para melhor ou pior, as aberturas de cume não têm um filtro por baixo e são cobertas com telhas.

De acordo com a Web, como este site , 20 'é o requisito mínimo e os 22 respiradouros do intradorso balançam apropriadamente.

Ajudará a instalar ventilação adicional de cume e intradorso? ou isso irá interromper a circulação atual?

ATUALIZAÇÃO: As aberturas de cume são na verdade 8 pés de comprimento (não 10 ') e apenas 5 pés de que estão realmente expostos. 1,5 pé em ambos os lados das aberturas da cumeeira estão cobertas por telhas.

    
por TugboatCaptain 04.10.2013 / 01:32

5 respostas

O ponto de ventilação do sótão é evitar que o ar fique preso no que é chamado de "zona fria" (um termo irônico quando você está no Texas, mas lá vai ...). Se um sótão não puder respirar bem, a umidade ficará presa e levará a deterioração estrutural a termo.

A temperatura não é uma preocupação - o sótão não é uma área isolada - por isso, desde que o seu isolamento seja adequado, não importa o quão quente / frio o sótão fique.

Então basicamente - não é realmente possível ventilar seu sótão. Mais fluxo de ar = melhor. Há uma quantidade mínima, porque menos do que muita ventilação é uma coisa ruim, mas não há um máximo, porque mais ventilação não pode causar nenhum dano.

    
04.10.2013 / 12:31

Com a ventilação movida a energia solar e duas saídas estáticas tão próximas, eu não ficaria surpreso se a ventilação movida a energia solar (porque é alimentada) está puxando a maior parte é o ar das duas aberturas estáticas . Você pode verificar isso usando papel higiênico, penas, fumaça de incenso ou algo para determinar a direção do fluxo de ar através das aberturas estáticas enquanto a ventilação alimentada por energia solar estiver funcionando.

Se o efeito líquido é que o ar está sendo puxado em , nenhum desses ventiladores está fazendo tanto quanto deveriam para resfriar o sótão. Um pouco do ar através das aberturas do sofito está sendo exaurido pela ventilação de energia solar, com certeza, mas as aberturas estáticas não estão ajudando.

Se eu fosse fazer alterações, eu consideraria o seguinte, em ordem de preferência ...

  • Remova e sele as duas aberturas estáticas. Isso por si só faria com que a entrada de ventilação movida a energia solar viesse completamente dos sofitos e, assim, retirasse o ar quente de toda a área do sótão por baixo.
  • Remova a ventilação movida a energia solar e instale um respiro de crista todo o comprimento da aresta ao lado dela. Como isso torna a ventilação totalmente passiva, pode não ser suficiente para o seu clima. Dependendo do tamanho e da eficiência, a ventilação movida a energia solar sem as aberturas estáticas pode mover mais ar. Se ainda não bastasse, eu pensaria que mais CFMs de ar poderiam ser ventilados usando uma unidade alimentada por linha, mas ainda não foram pesquisados.
08.10.2013 / 15:17
Concorde com @DocSalvage e seu pensamento - você definitivamente deve remover / selar as aberturas estáticas.

Você também pode ter um problema em que o ventilador movido a energia solar é tão poderoso que retira o ar de suas aberturas de ventilação, que, como com as saídas estáticas durante um dia de verão, seria um ar muito quente. Você deve se levantar no sótão e ver se você pode dizer como / onde o fluxo de ar está ocorrendo.

Aqui no Texas, como na maioria dos lugares, você quer maximizar sua ventilação. Você poderia instalar o máximo de ventilação de ridge para o espaço disponível e ajustar o número de sofitos para combinar (e definitivamente não considerar o tamanho total das aberturas de intradorso como o espaço aéreo claro - conta para a malha ou aberturas nos respiros do intradorso). Mas parece do seu diagrama que o seu telhado não é ideal para ventilação passiva / convectiva.

Supondo que o seu ventilador solar é poderoso o suficiente, vai ser muito mais desgastante, e em uma melhor localização no seu sótão, que as aberturas de cume. O mais provável é que o seu maior problema não seja o vazamento do intradorso suficiente.

    
09.10.2013 / 09:49

Demasiada ventilação é apenas quando as aberturas extras introduzem a chance de umidade extra. Vivendo no Texas, você quer que seu sótão seja o mais próximo possível da temperatura externa. Se a temperatura do seu sótão é de 100 F, a sua variação de temperatura será baixa e pode ser completamente anulada com um isolamento decente.

Eu pegava a temperatura do meu sótão durante um dia quente. Eu morava em Fort Worth quando era mais jovem e fazia muitos telhados enquanto trabalhava na faculdade. Os sótãos podem chegar a 130-140 F. Em climas mais quentes, tivemos muita sorte com grandes aberturas de empena. Eles fazem um ótimo trabalho deixando o ar quente escapar (não tão grande na circulação geral, a menos que eles tenham um ventilador).

Além disso, muitas pessoas se queixam de um sótão quente e sua ventilação é bloqueada por isolamento ou as aberturas estão sujas. Com isolamento insuflado, você realmente precisa limpar as aberturas depois de um ano depois.

Também gostaria de ver a cor e os materiais do seu telhado se o seu sótão estiver quente. Mudar de preto para branco pode reduzir a temperatura em até 15-20 graus em um sótão. Existem opções mais caras que podem ter um impacto maior.

No que diz respeito à ventilação, a única vez que li sobre o excesso de circulação é em climas mais frios, onde há medidas para usar a luz solar para aquecer o sótão durante os meses de inverno. Sua casa no Texas funcionaria melhor (temp-wise) sem telhado e 3 pés de isolamento se não fosse por chuva, vento, animais ...

    
04.10.2013 / 16:45

Sim, é possível instalar muita ventilação de cume.

Os sistemas de ventilação passiva de sótão são agora projetados de forma que eles absorvam ar dos sofitos e expelem o ar perto da crista. Isso normalmente é feito sem energia, usando o fato de que o ar quente sobe.

Se houver ventilação demais perto do cume, uma pressão menor se desenvolverá no sótão, e o ar poderá ser sugado para o sótão a partir do espaço de vida condicionado.

Os ventiladores são normalmente classificados pela quantidade de "área livre líquida" que possuem. Um deles aponta para áreas livres líquidas iguais nos sofitos e na crista. Se houver uma grande diferença, é melhor ter a área "extra" nos sofitos.

Seu ventilador será especificado com alguma área mínima de entrada.

Desde que as coisas sejam equilibradas entre a ingestão e o escape, é um bom sistema. Quanto mais ventilação, melhor.

    