A documentação (PDF) diz
Use only a 3-conductor or a 4-conductor UL-listed range cord...
Os cabos de alcance normalmente têm plugues NEMA 14-50 no final, então você precisará de um receptáculo NEMA 14-50 para conectar o alcance.
A documentação também diz.
A range cord rated at 40 amps with 125/250 minimum volt range is required. A 50 amp range cord is not recommended but if used, it should be marked for use with nominal 1 3⁄8” diameter connection openings.
E que o intervalo está classificado em 8.750 - 16.500 watts, quando conectado a um circuito de 3 fios de 120/240 volts. O National Electrical Code diz que você precisará de pelo menos um disjuntor de 40 amperes e 8 condutores de cobre AWG e 10 AWG de cobre.
Aqui estão algumas leituras adicionais explicando o código real.