Está se referindo ao serviço elétrico que abastece a casa. A maioria das residências nos EUA é fornecida por um serviço de fase única, que geralmente é descrito como um sistema de 120/240 volts. Se a sua casa é fornecida por um sistema trifásico, pode ser um sistema de 120/208 V.
Em ambos os casos, você poderá instalar o equipamento que possui.
Os dispositivos NEMA 14 são dispositivos de aterramento de quatro fios. O que significa que eles precisarão de dois condutores "quentes" não aterrados (X, Y), um condutor "neutro" aterrado (W) e um condutor de aterramento (G). Quando instalado em um circuito monofásico de 120/240 volts, os dispositivos NEMA 14 podem fornecer cargas de 120 e / ou 240 volts. Um dispositivo NEMA 14-30 foi projetado para fornecer equipamentos de 30 ampéres.
O circuito exigirá um disjuntor de pólo duplo de 30 amperes e quatro condutores de cobre de pelo menos 10 AWG. Você conectará um condutor "quente" não aterrado a cada um dos terminais X
e Y
. O condutor "neutro" aterrado vai para o terminal W
. E o condutor de aterramento se conecta ao terminal G
.