Estou considerando um equipamento de loja com um motor que pode ser conectado como 110 volts (20 ampères) ou 220 volts (10 ampères). Estou inclinado para 220v, apesar do custo adicional de instalar a tomada elétrica.

O fornecedor do equipamento diz que o circuito mínimo deve ser de 15 ampères. Inicialmente, eu estava planejando pedir que cada perna fosse 20-amp (total de 40-amp), mas depois de cavar isso, eu estou querendo saber se 10-amp em cada perna seria suficiente, considerando o circuito mínimo é de 15 ampères. p>

Se eu tiver a nova tomada para alimentar esta máquina com fio de 220 volts, os disjuntores da caixa precisarão ter 15 ampères no total ou 15 amp em cada perna de 110 volts?

    
por DenaliHardtail 09.02.2017 / 02:59

2 respostas

Eles são a mesma coisa e você não tem escolha. Seu disjuntor será um disjuntor de 2 polos com classificação de 15A. Quando você olha de perto, ele se parece muito com dois disjuntores de 15A juntos. Isso não está longe da verdade.

O disjuntor será montado no painel de serviço em dois espaços , que poderiam acomodar dois disjuntores de 120V. O que está acontecendo é que há dois barramentos de 120V no painel e o disjuntor de 2 polos foi projetado para tocar os dois. Eles são opostos em fases (quando um é -120V, o outro é + 120V), então se você tocar em ambos, você obtém 240V.

    
09.02.2017 / 03:14

Você já tem toda a "mágica" que pode obter indo de 20A para 10A - a mesma potência, o dobro da tensão, metade da atual.

Um disjuntor de 15 A de 240 volts é de 15 amperes em cada perna.

"cada perna 20 amps" é ... 20 amps. Período. Não 40. Apenas 20 amperes no dobro da voltagem.

Circuito de 240V - 2 espaços, disjuntor duplo. Nenhum mistério mágico de adicionar os disjuntores, porque há dois deles - há dois deles, porque há duas pernas quentes, isso é tudo. Faça um favor a si mesmo e use um disjuntor duplo adequado, e não dois singles com manuseio de punho - que trarão com confiança ambos os lados ao mesmo tempo por uma falha em qualquer um deles.

Para a maior parte dos surtos de startups de equipamentos, o under-class é uma má ideia.

    
09.02.2017 / 03:10