O RC2040M150CH MSP pode ser atualizado para o disjuntor principal de 200amps

1

Eu tenho o Painel de Serviço Principal Square-D RC2040M150CH. Observe a caixa de seleção à esquerda para este modelo específico.

O disjuntor pré-instalado é o QOM2150VH para 150 amps; 200.000 equivalente é QOM2200VH. link

O próprio Painel de Serviços Principal está classificado como 200ampas (veja três locais destacados na foto abaixo). O disjuntor pré-instalado de 150 ampères foi o que fez este MSP RC2040M150CH e não o RC2040M200CH.

Eu acho que apenas atualizar o disjuntor de serviço principal de QOM2150VH para QOM2200VH tornará este MSP completamente classificado em 200 ampères, e bom para passar por inspeções?

Obrigado.

    
por Tagar 30.09.2018 / 00:12

1 resposta

Você é bom para essa troca de disjuntores

Uma vez que o seu utilitário está OK com o serviço upsize e a etiquetagem no seu meter-main permite, colocar o QOM2200VH lá dentro em vez do QOM2150VH existente é bom. Você precisará que o utilitário puxe o medidor (eles podem fazer isso sem nenhum custo durante o horário normal de trabalho) para fazer isso com segurança, e também para garantir que os parafusos e porcas do disjuntor sejam apertados conforme a especificação do novo disjuntor (isso exigirá uma chave de torque de 2,5 kg).

    
30.09.2018 / 07:39