Posso converter um plugue de 240v que serve uma lavadora / secadora empilhada em um plugue de 120v para servir somente a lavadora?

0

Eu tenho uma combinação de secador de lavadora empilhável com um plugue de 240V. A secadora funciona em 240V e a lavadora funciona em 120V, mas eles têm 1 painel de controle. O secador morreu e o quarto tem apenas uma tomada de 120v e uma de 240v. Posso trocar o plugue de 240v por um plugue de 120v e fazer a lavadora funcionar? ou as minhas únicas opções são obter uma nova lavadora de 120v e uma secadora de 240v ou adicionar outro plugue de 240v à parede com um disjuntor de 30 ampères?

Isto é tão simples como:

obtendo um cabo de 120 fios de 3 fios de pelo menos 14 gauge. conecte o neutro ao terminal neutro terminal preto para preto terminal terra-terra

Eu tenho experiência com potência de 120v e gostaria de fazer isso sozinho, se for fácil.

    
por A Buhl 26.09.2017 / 22:08

2 respostas

Se sua tomada se parece com isso:

Você pode simplesmente comprar um adaptador.

Veja:

    
26.09.2017 / 22:26

Depende.

  • Se é uma tomada de 4 pinos agora - > SIM
  • Se for uma tomada de três pinos:
    • 3 pinos e você não se importa de adaptar um fio terra - > SIM
    • de 3 pinos e neutro é um escudo de fio nu e um dos fios quentes é branco - > SIM

Você precisará alterar o disjuntor para um tamanho apropriado, 120V / 15-20A e GFCI, se sua jurisdição exigir isso. Você pode usar um receptáculo GFCI + em vez de um disjuntor GFCI.

Para 3 pinos, se você puder instalar um fio terra, use o 10 AWG e também poderá usá-lo no futuro para tomadas NEMA 14 modernas e seguras. Se você não pode reformar um fio terra, então você precisaria reclassificar cada condutor, tornando o fio neutro neutro em "Terra" ... o fio branco quente em "Neutro" ... e o fio terra preto / cor em o solitário "quente".

Você deve fornecer proteção de circuito correta para o circuito do lavador. Este deve ser um circuito de 20A, então você deve mudar o disjuntor para 20A. Uma regra lateral exige que, se não for um receptáculo duplex , o único recipiente deve ser 20A (com o extra" T ").

No painel de serviço, você encerra um dos hots e depois aterriza

  • o fio terra no barramento de aterramento
  • o fio neutro no barramento neutro
  • o fio quente remanescente em serviço no disjuntor de 20A. Ou se for GFCI, o quente e o neutro vão para o disjuntor e o pigtail neutro para o barramento neutro.

Não corte o excesso de fio, cubra-o e coloque-o na parte de trás da caixa. Isso permitirá que você volte facilmente para 240V / 30A se tiver uma secadora elétrica.

Alguns modelos de secadores elétricos têm uma porta elétrica para uma lavadora de roupas, então eles podem trabalhar juntos em uma única tomada de 240V. Isso é feito como uma economia de mão-de-obra em grandes desenvolvimentos (eles também evitam a ventilação de um secador pela condensação e evitam o tubo de água quente aquecendo-se dentro da lavadora).

    
26.09.2017 / 22:42