Adicionando um terreno a uma caixa de tomada GALI não aterrada

1

Comprei um condomínio construído em 1974 que apresentava problemas com o GFCI.  Uma casa de banho tem uma tomada GFCI e nenhum fio terra ligado. Ele tem uma conexão de fio vermelho / branco que funciona corretamente.  Há uma caixa de metal, no entanto, não está ligada a nada. Ele apenas solta na abertura da parede com um furo na vertical de 2x com apenas os fios passando pelo buraco. Um proprietário anterior telhou o banheiro inteiro e as "orelhas" da caixa elétrica estão atrás da cerâmica e tensionam a tampa no lugar. Não é preciso dizer o teste de chão e o inspetor quer que ele seja consertado para ocupação.  Os fios vermelho / branco parecem vir da barra de luz.  Devo remover a barra de luz e tentar pescar um fio terra até uma caixa de metal adequada, se houver um?  Em caso afirmativo, há algum teste que eu possa fazer para verificar a capacidade do solo?  Chegar ao interruptor principal da tomada seria um verdadeiro truque.

    
por Dean 06.09.2015 / 17:52

3 respostas

O GFCI sem terra está OK, embora deva ser rotulado como tal. O GFCI oferece melhor segurança do que o solo teria.

Na verdade, a instalação de um GFCI é uma solução comum quando é necessária uma melhor segurança, mas não há nenhum terreno disponível; Eu tenho três instalados exatamente com esse propósito.

    
06.09.2015 / 19:07

Quanto à caixa solta, uma caixa de metal deve ser aterrada, mas você pode substituí-la por uma caixa de plástico "Old Work". Apenas alguns dólares. No entanto, se você tiver que consertar a conexão de aterramento (não é um requisito da NEC contanto que esteja rotulado como "No ground"), e você só tem dois fios conectados a essa caixa, então é melhor executar o novo 12-2 romex para onde fio origina e verifique se os fios estão conectados corretamente

    
11.09.2015 / 02:32

Se você tiver uma tomada GFCI, ela poderá aceitar um cabo de alimentação aterrado de três condutores. Portanto, essa tomada deve ser eletricamente aterrada. A única vez que uma tomada não aterrada é permitida é quando nenhuma conexão à terra é fornecida e apenas um cabo de alimentação de dois fios pode ser conectado a ela.

Não-GFCIs são proibidos nos banheiros. Portanto, você não pode usar uma saída de dois condutores porque ninguém fabrica um GFCI de dois condutores.

Se isso fosse meu, eu abriria a barra de luz e procuraria um terreno ali. Se alguém estiver lá, seria um trabalho bastante fácil pescar um cobre nu na saída da GFCI sem aterramento. Falhando nisso (sem um bom chão na barra de luz), eu tentava encontrar uma maneira de perfurar aquela parede do porão (assumindo o primeiro andar), de onde eu poderia pescar um fio terra até a tomada. Se falhar que , eu terminaria os fios na tomada e cobriria com uma placa em branco.

    
11.09.2015 / 04:27