Se você tiver uma tomada GFCI, ela poderá aceitar um cabo de alimentação aterrado de três condutores. Portanto, essa tomada deve ser eletricamente aterrada. A única vez que uma tomada não aterrada é permitida é quando nenhuma conexão à terra é fornecida e apenas um cabo de alimentação de dois fios pode ser conectado a ela.
Não-GFCIs são proibidos nos banheiros. Portanto, você não pode usar uma saída de dois condutores porque ninguém fabrica um GFCI de dois condutores.
Se isso fosse meu, eu abriria a barra de luz e procuraria um terreno ali. Se alguém estiver lá, seria um trabalho bastante fácil pescar um cobre nu na saída da GFCI sem aterramento. Falhando nisso (sem um bom chão na barra de luz), eu tentava encontrar uma maneira de perfurar aquela parede do porão (assumindo o primeiro andar), de onde eu poderia pescar um fio terra até a tomada. Se falhar que , eu terminaria os fios na tomada e cobriria com uma placa em branco.