Por que estou recebendo uma leitura de 119,7 volts neutros ao solo?

1

el. contratante deixou (casa residencial) - verificar as saídas do ramo: Quente para neutro: 118.8V // Quente para o solo: 0V // Neutro para o solo: 119.2V ?? Por quê? Eu deveria estar recebendo essa voltagem, talvez em Hot to Ground e Neutral to Ground algumas frações, talvez 2V ou menos? Brevemente olhando para a caixa do painel do disjuntor - fios preto (quente) para disjuntor - branco (neutro) para conn lado - verde (terra), acima de conectores de fios brancos para um conector semelhante? Eles mudaram de alguma forma quente para neutro? Talvez eu acredite erroneamente que a mão direita abrindo na tomada é neutra? (embora fio preto vai lá?

    
por otto 06.06.2015 / 05:45

1 resposta

Quente e Neutro invertido - como confirma a leitura "quente para o solo = 0V".

O parafuso Cor de bronze recebe o fio preto / quente, o parafuso Cor de prata recebe o fio branco / neutro, e a lâmina mais larga olhando para a saída é neutro. Isso é deixado se o chão estiver para baixo, certo, se o chão estiver em pé.

O parafuso de cor verde recebe o fio terra verde / nu.

Um testador de saída de US $ 5 ou mais (bem como a versão de teste do GFCI) confirmará essas coisas facilmente sem precisar de três testes e sem potencial para erros no que é suposto ser o que.

    
06.06.2015 / 16:54