um antigo galpão tem fiação

1

Eu só queria confirmar quaisquer riscos de segurança ou possíveis correções. Eu me mudei para uma casa que tem 12/2 bitola de arame indo para baixo da casa para um galpão do outro lado da casa, por isso é esticar o fio 12/2 cerca de 20 pés e é executado em alguns tubos de PVC. No próprio galpão, há um receptáculo resistido ao clima GFCI que protege dois outros receptáculos 20A e um interruptor de luz com um dispositivo elétrico.

Acho que a minha pergunta é: o fio de bitola 12/2 prejudicará as ferramentas elétricas do galpão que usam 15A? Isso ocorre porque ele é esticado além do recomendado e executado em tubos de PVC.

Ele também tem um disjuntor de 20 amp, estou preocupado com o comprimento do fio 12/2 e nenhum painel disjuntor no galpão como um desligamento, eu acho que o GFCI é um desligamento, mas como isso é perigoso? , e devo executar novo fio 10/2

    
por hello moto 25.05.2017 / 06:16

2 respostas

Você não disse quanto tempo o cabo está, então você pode querer digitar seus números em um calculadora de queda de tensão e veja o que você tem para a queda de tensão.

Suas ferramentas elétricas que têm um plugue 15A provavelmente são apenas 12A, portanto, use esses números. Muito provavelmente você está bem.

Você está usando "Romex" informalmente para descrever todo o cabo multicondutor encamisado. Há uma variedade de tipos e alguns deles estão corretos para locais úmidos e outros não. Você precisa usar um tipo de "classificação de local úmido" para a seção ao ar livre.

É um fato da vida que qualquer conduto instalado ao ar livre provavelmente estará cheio de água pelo menos em parte do tempo. É por isso que para usar o cabo de localização úmida, é feito para isso.

    
25.05.2017 / 09:03

Os GFCIs são sempre bons em qualquer lugar onde haja uma fonte de água. E sim, é um desligamento. No seu caso, parece que só tropeçaria se, internamente, um fio tocasse um gabinete aterrado de uma de suas ferramentas. Se ele controla todos os pontos de venda, obviamente todos eles disparariam ao mesmo tempo.

Você menciona um tubo de PVC. É crucial que estas sejam instaladas corretamente para que não haja chance de umidade entrar. Uma foto ajudaria.

O Romex é classificado para umidade, sim, mas não para ser submerso.

    
25.05.2017 / 07:53