Configurando um ecobee e precisa ajustar a fiação de HVAC

2

Minha placa de controle HVAC tem dois feixes de fios. Um tem 5 fios que correm para o termostato, mas o quinto fio que eu quero usar como C não está sendo usado. O segundo conjunto corre para a unidade externa (condensador?).

Meu entendimento vago é que eu poderia apenas conectar o fio azul não utilizado em C ao lado do fio branco existente e usá-lo como C.

Aqui está uma foto

    
por Fletcher Moore 26.07.2017 / 01:42

1 resposta

Você está no lugar

Conectar o fio azul existente ao terminal C ao lado do fio branco que já está lá fará o que você quiser e obterá esse fio C para o seu Ecobee.

    
26.07.2017 / 01:49