Conectando uma tomada de 220 - posso usar uma tomada de 15 A com meu disjuntor de 20 A? Ou devo obter um disjuntor de 15 amperes de substituição?

4

Estou tentando ligar uma tomada para o meu torno. O fabricante recomenda um disjuntor de 15 amperes. Estou planejando executar fio de bitola 10 aproximadamente 25 'para a tomada onde eu posso ligar meu torno. O motor está classificado em 8 amperes. Eu tenho atualmente um disjuntor vazio de 20 amp para 220 na minha caixa. Aqui estão algumas fotos do que estou pensando em usar.

O primeiro é o plug do torno:

A segunda é a especificação do motor do torno:

A seguinte tomada de 20 ampères funcionaria para isso?

Fiz 110, mas nunca 220. Também BTW tem um conversor de fase que permite a execução de uma fase.

    
por Bace Juex 22.11.2018 / 18:09

2 respostas

Você pode saber que em circuitos de 120V, você tem permissão para usar tomadas de 15A em um circuito de 20A. Esta é uma exceção especial que se aplica somente a tomadas de 15A somente em circuitos de 20A.

O Código não diz nada sobre tensão. . Você pode usar exatamente a mesma exceção em um circuito de 240V 20A. Você está livre para usar receptáculos de 15A ou 20A (NEMA 6-15 ou 6-20).

Se você usar um receptáculo de 20A (NEMA 6-20), o plugue de 15A se encaixará perfeitamente. Eles estão ligados para fazer isso. (Da mesma maneira que os soquetes 120V NEMA 5-20 aceitarão os plugues comuns NEMA 5-15.)

Existe apenas uma pegadinha: se houver apenas um soquete em todo o circuito, o tamanho do soquete deve corresponder ao tamanho do disjuntor. Portanto, se você usar um NEMA 6-15 em seu circuito de 20A, certifique-se de que seja o receptáculo usual de soquete duplo, não use um único olho.

    
22.11.2018 / 19:14

Você pode estar perto da potência real necessária se reduzir a proteção para até 15 amps. o motor é de 8 ampères de 3 fases, portanto, se estiver usando a fase única 240 para alimentar o inversor, 1,73 é o fator mais as perdas do inversor e da partida de controle, luz de trabalho. já que os tornos não são um dispositivo de trabalho contínuo, podem funcionar, mas estarão próximos. Eu gostaria de usar uma saída de 20 ampères e manter o disjuntor de 20 ampères.

    
22.11.2018 / 18:38