Goodman abertura do interruptor de limite do forno a gás, ventilador só funciona com a / c

0

Peço desculpas antecipadamente por algumas das minhas terminologias incorretas. Meu pai tem um forno a gás Goodman GMH80904BN de 2004 com a / c. Oa / c funcionou corretamente durante todo o verão aqui em Ohio, recentemente tivemos algumas noites mais frias e ao tentar mudar de frio para o calor e definindo o termostato bem acima da temperatura atual. O termostato pede calor, a ventoinha de exaustão / combustão começa e logo após o acendedor acender e acende o gás. O fogo continua a queimar por aproximadamente um minuto e então o gás desliga enquanto o exaustor continua funcionando. Jogando um problema piscar código (4 pisca), o que indica limite alto aberto.

Isso tudo faz todo o sentido de que o limite alto seria aberto, porque em nenhum momento o ventilador do forno tenta funcionar. Agora o soprador funciona bem quando o termostato está ajustado para esfriar ou desligar com o ventilador ligado.

Por segurança, substituí o filtro. Nós desconectamos o tubo de ventilação / chaminé para garantir que não havia detritos.

Verificou-se a continuidade no comutador de limite alto enquanto estava quente / aberto (não) e novamente depois de ter esfriado / fechado (sim).

Adquiriu novo termostato para excluir o existente como defeituoso. A nova estatística produziu os mesmos sintomas.

Foi-me dito que o PCB foi substituído no máximo há 5 anos atrás, juntamente com um novo motor soprador quando o forno foi atendido.

É meu entendimento que o soprador neste forno é controlado pelo pcb e estou começando a temer que o pcb falhe novamente. Eu tentei mudar o ventilador de automático para ligado enquanto também mudava para o calor. O ventilador estava ligado, o motor de ventilação também ligado. Fornalha inflamada, o ventilador continuou a funcionar por cerca de 30 segundos em que o soprador desligou e depois de um curto período de tempo a chave limitadora abriu novamente e tudo desligou.

Desculpe pelo longo post, mas espero que minha tentativa de ajudar alguém com o conhecimento adequado me aponte na direção certa & podemos finalmente colocar esse problema para trás. Qualquer ajuda é muito apreciada! Deus abençoe

    
por Loudrnu 30.10.2016 / 09:10

1 resposta

Alguns dos antigos fornos Goodman estavam equipados com um sensor de chama, era apenas uma sonda de metal sólido com um fio ligado e quando aquecido causava um pequeno milivolts na sonda, se este sensor falha, o seu forno não acende ou Sair depois de alguns segundos, apenas a manutenção necessária é limpar a sonda de metal com lã de aço ou papel de areia e verificar se há um terminal solto devido ao estresse térmico é barato e barato para substituir por isso deve ser substituído a cada 5 anos mais problemas com essas sondas Foram queimados fios e conexões como eles estão diretamente em contato com o queimador (Nota) fornos Goodman foram projetados para funcionar alguns segundos para dar o tempo de sensor de chama para aquecer e produzir a corrente elétrica para ativar o interruptor se nenhuma atividade é Sentido o queimador vai desligar, um sensor de chama funciona no mesmo princípio como um acoplamento térmico de expansão, exceto que não há nenhum movimento em um sensor de chama que funciona em milivolts de corrente gerada por meta de aquecimento l onde, como um termo-acoplamento tem uma haste mecânica na carcaça que se move com a expansão de calor e permanece enquanto o piloto estiver queimando,

    
04.11.2017 / 01:33