Ar condicionado com exaustor entre dois quartos

1

Estou reformando um espaço onde haverá uma divisão de 2 quartos (3m de altura, dimensões aproximadas, alta umidade, 23-34degC de temperatura externa média)

Sala 1: 5x7m Sala 2: 2x7m

A sala 1 será usada com mais frequência enquanto a sala 2 está planejada para ser uma espécie de quarto de bebê (talvez creche, a confirmar). Eu pretendo instalar o sistema AC na sala 1 (inversor de parede - embora eu realmente queria um tipo de piso).

Para cortar custos, não pretendo instalar outro AC na sala 2, em vez disso, estou pensando em instalar dois ventiladores na parede entre as salas 1 e 2. Esses ventiladores só funcionarão quando a sala 2 for usada.

A configuração seria: -

Exh.fan 1: da sala 1 à sala 2 (adjacente à AC)

Exh.fan 2: da sala 2 à sala 1 (do outro lado da sala)

link

Q1.É aconselhável fazê-lo (isso afetará meu AC? A Sala 2 se beneficiará do AC através dos exaustores?)

Q2.Quanta potência o AC requer com a área dada?

Q3.E se eu for para o tipo de andar AC?

Q4.Qualquer sugestão para configuração alternativa?

    
por C_9141 28.04.2016 / 15:19

1 resposta

Primeiro, "recomendado"? Vindo de um empreiteiro e engenheiro, parece uma boa solução, e funcionará.

Você não precisa de dois fãs. Um com uma grade de transferência serve.

Poder-sábio, eu tenho que isso em IP tão urso comigo. A sala 1 é 5 x 7 x 3,28 x 3,28 = 376 ft ^ 2. Regra de ouro e esta é apenas uma estimativa - é de 400 pés quadrados \ 3,5 kW. (1 tonelada de refrigeração = 12000 btuh = 3,5 kW). Poderia ser 600, mas você precisaria saber o tipo de construção, isolamento, fenestração, exposição, latitude, etc. e consultar o manual ACCA J. Com alta umidade, você quer ter certeza de que ele funciona o suficiente para desumidificar. Agora, adicione o segundo quarto, que é de 14 m2 = 150 pés quadrados. A área total é de 527 pés quadrados. Usando nossa regra geral, seria 527 pés2 x 3,5 kW \ 400 pés quadrados = 4,6 kW de resfriamento. Se assumirmos 6 mudanças de ar por hora (outra regra prática), o volume de ambos os espaços é de 147 m3 ou 5187 pés cúbicos X 6 trocas de ar = 31,123 pés cúbicos por hora, que é 518 CFM. Novamente, regra geral é de 400 CFM por tonelada, então 518 \ 400 x 3,5 é 4,5 kW.

Portanto, seu exaustor deve fornecer um mínimo de 14 x 3 x 3,28 ^ 3 x 6 \ 60 = 148 CFM ou 4,2 m ^ 3 \ min.

Dimensione a grade de transferência para um máximo de 500 pés \ min, portanto, cerca de 42 pés quadrados. A6 x 8 será silencioso. Provavelmente mais silencioso que o ventilador.

    
28.04.2016 / 21:00