Primeiro, "recomendado"? Vindo de um empreiteiro e engenheiro, parece uma boa solução, e funcionará.
Você não precisa de dois fãs. Um com uma grade de transferência serve.
Poder-sábio, eu tenho que isso em IP tão urso comigo. A sala 1 é 5 x 7 x 3,28 x 3,28 = 376 ft ^ 2. Regra de ouro e esta é apenas uma estimativa - é de 400 pés quadrados \ 3,5 kW. (1 tonelada de refrigeração = 12000 btuh = 3,5 kW). Poderia ser 600, mas você precisaria saber o tipo de construção, isolamento, fenestração, exposição, latitude, etc. e consultar o manual ACCA J. Com alta umidade, você quer ter certeza de que ele funciona o suficiente para desumidificar. Agora, adicione o segundo quarto, que é de 14 m2 = 150 pés quadrados. A área total é de 527 pés quadrados. Usando nossa regra geral, seria 527 pés2 x 3,5 kW \ 400 pés quadrados = 4,6 kW de resfriamento. Se assumirmos 6 mudanças de ar por hora (outra regra prática), o volume de ambos os espaços é de 147 m3 ou 5187 pés cúbicos X 6 trocas de ar = 31,123 pés cúbicos por hora, que é 518 CFM. Novamente, regra geral é de 400 CFM por tonelada, então 518 \ 400 x 3,5 é 4,5 kW.
Portanto, seu exaustor deve fornecer um mínimo de 14 x 3 x 3,28 ^ 3 x 6 \ 60 = 148 CFM ou 4,2 m ^ 3 \ min.
Dimensione a grade de transferência para um máximo de 500 pés \ min, portanto, cerca de 42 pés quadrados. A6 x 8 será silencioso. Provavelmente mais silencioso que o ventilador.