Como posso descobrir por que metade da minha casa está com frio?

9

Acabei de comprar minha casa há alguns meses, e o ar condicionado estava abaixo do normal durante o verão. Agora que o inverno está aqui, a casa é extremamente desconfortável (frio).

Meu forno dispara ar quente até uma saída principal e depois se ramifica para os dois lados da minha casa.

Eu descobri duas dobradiças, uma em cada galho, uma das quais, quando eu rodava, fornecia ar para um lado da minha casa (como muitos podem esperar)

O outro, não importa o quanto eu gire ou o ângulo que eu giro a alavanca, o outro lado desses dutos permanece frio e nenhum ar é empurrado para o outro lado da minha casa.

É possível / inteligente para mim, como um novo dono de casa, tentar dissimular o duto na área problemática para tentar liberar a válvula ou qualquer possível bloqueio? Um amigo meu me disse para fazer um buraco na lateral, usar um cabide para tentar abri-lo e selá-lo com fita adesiva.

EDITAR

Eu notei quando eu olhei como eu poderia tirar o duto, não há parafusos, apenas abas. Por favor, veja a foto em anexo.

Qualquer ajuda é muito apreciada por mim e pela minha família fria:)

EDIT 2

As coisas ainda não estão funcionando em nossa casa. Eu tentei todas as combinações diferentes dos dois amortecedores abertos e próximos sem sucesso. Eu também perfurei um buraco e usei uma vara para garantir que o amortecedor esquerdo (no diagrama) estava aberto, o que era. Não havia outras obstruções no caminho.

Ainda estamos com 65 graus no máximo no frio, então, por favor, mantenha as sugestões chegando.

Editar 3

Obrigado a todos que ajudaram! Infelizmente, mesmo um profissional não conseguiu identificar o problema e acabamos substituindo todo o forno. Somos agora uma família acolhedora de novo, mas depois de um preço elevado.

    
por Benny 09.12.2011 / 01:31

4 respostas

Não use fita de pato / duto em dutos de HVAC, use fita adesiva. A fita adesiva não foi projetada para absorver as variações de calor no trabalho do duto e perderá a adesão ao longo do tempo.

É mais do que provável que você possa desparafusar esta seção do trabalho do duto e removê-lo em vez de cortar furos. Com ele removido, você pode fixar o amortecedor ou substituir a seção por um novo amortecedor. Se o próprio amortecedor estiver bem, o problema pode ser um entupimento no próprio duto, que é mais fácil de limpar com o duto aberto. Eu usei as escovas de limpeza de ventilação da Gardus, que funcionariam bem para este trabalho:

Ao remontar, use parafusos auto-prensados de chapa metálica para fixar os dutos e, em seguida, cubra as costuras com a fita adesiva.

    
09.12.2011 / 03:12

Se for um amortecedor manual, geralmente há uma porca borboleta que prende a alavanca ao eixo do amortecedor. Se esta porca borboleta estiver solta, ela pode permitir que a alavanca gire sem realmente virar o amortecedor interno. Eu verificaria que a porca nos apertava e quando você gira a manivela, você pode realmente ver o eixo girando ao mesmo tempo. Se o tubo do duto tiver sido de alguma forma comprimido, o amortecedor ligaria e não funcionaria corretamente.

    
09.12.2011 / 03:20

Uma outra coisa para verificar. No seu diagrama, a parte "fria" fica à esquerda e você verificou que o amortecedor não é a causa do problema.

Você precisará verificar o que está mais à esquerda do diagrama: o ar precisa de uma tomada para fluir e, da sua descrição, não parece que isso esteja acontecendo.

Eu encontraria a primeira abertura anexada à perna esquerda e voltaria dali para ver se algo está bloqueando o fluxo de ar. Não parece que há vazamentos, porque a perna esquerda ficaria pelo menos quente.

    
14.12.2011 / 19:16

Se a válvula à esquerda estiver funcionando corretamente, acho que você terá que remover alguns dos dutos expostos e ver qual é o problema.

Posso sugerir que passe uma câmera pelo trabalho do duto antes de cortar muitos buracos em todos os lugares.

Houve um show de melhoria da casa com o mesmo problema exato que você está tendo e foi uma combinação de falta de isolamento e dutos com defeito. De fato, em vários lugares, havia buracos muito grandes no duto enquanto corria pelas paredes!

Basicamente, ele não foi instalado corretamente para que nenhum ar ou muito pouco chegasse ao destino pretendido.

Se este fosse eu, eu contrataria um profissional de HVAC respeitável para sair e diagnosticar o problema e olhar para o seu sistema de aquecimento e resfriamento.

    
14.12.2011 / 18:36

Tags