Como vedar entre a placa da soleira e a parede da fundação com uma grande folga?

3

Aqui está uma foto do topo da minha parede do porão sem isolamento. A fundação é despejada e do início dos anos 70. Para orientação da foto: o branco no canto inferior esquerdo é a face vertical da parede. A placa horizontal é a placa da soleira. Anexado à placa soleira é um pouco de argamassa. Nesta foto separou-se do alto da parede. (Edit: a imagem passa a ser em um local diretamente acima de uma janela do porão, e a argamassa se separou da armação acima da janela. No entanto, há lugares ao longo desta parede onde a argamassa de fato se separou por uma fração de polegada a parede da fundação despejada. Um oitavo até um quarto de polegada, exceto acima das janelas, onde é mais parecido com 1/2 ")

Estou no processo de isolar as vigas da jante. Eu estou usando uma placa de espuma rígida em vez de espuma de spray, e estou usando calafetar em vez de Great Stuff / expandindo espuma de spray. Como parte do trabalho, estou tentando selar a lacuna entre a placa da soleira e a parede da fundação. Nos lugares onde a argamassa não se separou da parede, é fácil simplesmente passar calafetar entre a argamassa e a placa da soleira. No entanto, quando tiver separado, preciso de uma solução melhor. Como posso fazer isso?

Se o espaço entre a placa da soleira e a parede fosse um pouco menor, eu poderia simplesmente correr dentro dela. No entanto, desde que é talvez 1/2 de polegada, seria melhor para empurrar uma faixa estreita de madeira no isolamento para dar o calafetar algo a aderir? Ou eu poderia cortar uma faixa estreita de madeira (digamos, 1 "por 1/4") e grampear isso na frente da placa da soleira de uma maneira que cubra a abertura do isolamento e, em seguida, calafete onde essa tira encontra a parede da fundação e também onde ele encontra o prato da soleira.

Existe uma opção melhor que você recomendaria?

Essa é a minha principal pergunta, mas aqui estão outras perguntas se você tiver interesse ou tempo.

Abaixo está um trecho de parede onde eu removi a argamassa que havia separado do topo da parede. Você pode ver que a argamassa no lado direito da foto não se separou do topo da parede da fundação. O que diabos é o propósito da unha que está aderindo à placa da soleira? Foi enterrado na argamassa que tirei. Você pode ver a cabeça de outro prego na argamassa na imagem acima. Parece estranho para mim ... embora eu nunca tenha feito esse tipo de trabalho.

Qual é o isolamento amarelo que está debaixo da placa da soleira? Por que a lacuna é tão alta? Eu esperaria que a placa do peitoril ficasse basicamente em cima da parede da fundação, com apenas uma pequena folga.

E qual é o propósito da argamassa no topo da parede? É basicamente uma tentativa de impedir a infiltração de ar?

Editar: na sequência de um comentário que fiz, aqui está uma foto de uma âncora no prato de soleira.

    
por susie derkins 20.12.2014 / 18:00

3 respostas

O amarelo se parece com o isolamento poli padrão de espuma de spray (disponível sob vários brandnames). É um composto quimicamente relacionado à super cola que (a) se expande e (b) cura ao contato com a umidade. É razoavelmente fácil de aplicar e fornece um selo de ar decente, por isso é freqüentemente usado para preencher rachaduras ao redor de portas / janelas / fundações que, de outra forma, deixariam vazamento de ar. É um preenchimento perfeitamente razoável e um adesivo moderadamente decente ... então usá-lo para preencher partes danificadas dessa cunha de argamassa parece bastante razoável para mim.

(Há um vedante de espuma de spray profissional / isolamento que pode ser usado para obter uma vedação de ar muito mais séria / durável ao redor da soleira / junta de fundação. Mas isso é um produto químico diferente e tende a ser bronzeado em vez de amarelo. tinha uma banda de que aplicada como parte de uma atualização geral de vedação de ar logo após me mudar.)

    
20.12.2014 / 21:05

Como resposta a uma pergunta: como preencher essa lacuna entre a placa da soleira e a parede da fundação? , aconselho a usar concreto autonivelante (ou qualquer outra coisa que Você chame-o). É mais usado para nivelar o chão antes de colocar qualquer outra coisa (se a base do piso for de concreto e não nivelada ou a superfície não for "suave" o suficiente para colocar um carpete ou algo do tipo.

Para corrigir, faça o seguinte:

  1. esvaziar todas as lacunas (todo o 'isolamento' e a argamassa devem ser retirados), limpar as superfícies da base e da placa de soleira das partículas de argamassa e restos do isolamento)
  2. use pranchas simples para fazer cofragens / cofragens (o nível superior do futuro concreto será como 1-3 mm acima do fundo da folha sob a placa da soleira)
  3. Enrole o lado inferior da placa de soleira com algum tipo de folha contínua (isolamento de água / umidade)
  4. coloque o concreto autonivelante, certifique-se de que o concreto preenche todo o espaço
  5. depois de uma semana tire a tampa, faça alguns acabamentos (se necessário) e continue com o seu trabalho (se você planejar algo mais)

Além disso, aqui estão algumas respostas curtas para outras perguntas.

  • Antigo 'isolamento' - muito provavelmente, o cara que estava construindo este alicerce não cumpria bem o seu trabalho, então o topo não estava bem nivelado; a placa do peitoril é vertical, de modo que as lacunas surgiram; para vedar essas lacunas, utilizou-se fibra de vidro (lã mineral - nome do nome de material similar no lugar onde eu moro)
  • Antigo 'argamassa' - o vidro de fibra não era suficiente OU o construtor queria garantir que 'camada de fibra de vidro' não seria destruída / desgastada / ... de qualquer forma --- > derramou essa argamassa
  • Pregos - como foi dito em alguns comentários, estes estavam (muito provavelmente) agindo como algo que forçaria a argamassa a permanecer no lugar (pense nisso como um 'reforço de argamassa' para mantê-lo com uma placa solitária)

No final, algumas explicações:
 - porque concreto autonivelante? - ele pode suportar as cargas da placa de soleira e entregá-lo à parede da fonte (obviamente melhor do que o vidro de fibra ...)
 - por que folhas contínuas sob a placa da soleira? - que garantirá que a umidade não passará e corromperá a placa de soleira se a parede do porão de concreto estiver molhada (qualquer que seja o motivo)

    
18.08.2015 / 11:03

Remova TODA a argamassa.

Preencha a lacuna com o Great Stuff / expandindo a espuma em spray.

Vamos curar e depois cortar o quadrado.

Parede de gesso na face da placa de soleira para cobrir a espuma para segurança contra incêndios.

    
18.12.2016 / 22:22