Eu quero instalar a tomada na caixa de junção existente

2

Eu tentei instalar uma tomada na caixa de junção existente como abaixo, mas falhei porque ela é pequena demais para ser colocada. Eu tenho 3 soluções para pensar.

  • Remova as tampas de junção e coloque 2 linhas de saída em backstabs e parafusos, para que funcione como junção
  • Compre canais e abra outra caixa na parte superior
  • Substitua a caixa existente por uma maior (não posso .. porque não consigo tirar a caixa das condutas inferiores)

Você pode me dizer qual é a melhor (significa mais fácil) solução? (Você pode colocar o seu próprio)

    
por Minime 26.11.2018 / 17:51

3 respostas

Essa caixa tem espaço de sobra, mas você precisa ser estratégico em onde colocar as porcas. Há um buraco no meio da caixa e eles devem ser empurrados para lá. Também ajuda a usar um modelo menos volumoso de porca de arame. A marca ideal é popular entre os eletricistas.

No que diz respeito ao GFCI, não coloque um GFCI aqui . É ao ar livre e o GFCI irá rapidamente corroer e falhar.

Os dispositivos GFCI podem proteger um circuito downline, por ex. Um disjuntor GFCI faz exatamente isso. Então siga este circuito de volta para o painel de gelo. Se ele fizer uma parada em um receptáculo interno, ajuste o GFCI e coloque este downline em seus LOAD terminais. Muitas pessoas usam esses terminais acidentalmente porque não conhecem nada melhor; use-os deliberadamente. Ou você pode usar um disjuntor GFCI.

Em seguida, instale um receptáculo simples aqui e coloque adesivos "Protegidos com GFCI" aqui e em quaisquer outros receptáculos que estejam agora tão protegidos. Esses estão incluídos no GFCI.

Por fim, instale uma capa "em uso" "à prova d'água" externa. Eles não funcionam, mas são exigidos pelo Código. O GFCI dentro da casa fará a proteção de todos o fio nesta caixa, incluindo a fiação lateral LINE (que um GFCI aqui não pode proteger).

    
26.11.2018 / 20:21

Se realmente não couber, obtenha uma extensão para uma caixa de sinos (à prova de intempéries). Também deve ser uma tomada GFCI resistente às intempéries. Por último, uma cobertura em uso ou um serviço extra que protege a saída de respingos, o GFCI resistente a intempéries tem os componentes eletrônicos encapsulados ou encapsulados de forma que a umidade não cause falhas. Eu coloquei um gfci nesse tipo exato de caixa na semana passada, usando uma porca de fio menor pode ajudar lá, mas eu acho que eu tinha nozes de arame castanho e vermelho em ambos os pigtails quentes e neutros e se encaixam.

    
26.11.2018 / 19:40

Se não houver um GFCI upstream, você precisa ter um GFCI e ele precisa ser resistente às intempéries. Para este caso, eu recomendaria o GFCI resistente ao clima de Leviton porque eles o tornaram mais fino e você pode ter melhor sorte em colocar na caixa.

    
26.11.2018 / 19:38