Can't junctions be under the deck?
Não, eles não podem.
Você precisa satisfazer ambas as condições:
- 2 'acima da maré alta mais alta
e
- 12 "acima do convés
Isso significa que as caixas de junção têm que estar 12in acima do convés mesmo que meu plano de referência esteja abaixo do convés (não como na foto)?
O convés do meu cais está a cerca de 4 pés acima da linha de água da maré alta no seu ponto mais baixo e, assim, a linha de referência está a meio caminho do suporte da doca. As junções não podem estar sob o convés?
Can't junctions be under the deck?
Não, eles não podem.
Você precisa satisfazer ambas as condições:
e
Os métodos de fiação e instalação da NEC 555.13.2.1 permitem que a fiação fique na parte de baixo, tanto flutuante quanto fixa.
(2) Portable Power Cables. Extra-hard usage portable power cables rated not less than 75°c (167°F), 600 volts; listed for both wet and sunlight resistance; having an outter jacket resistant to temperature extremes, oil, gasoline, ozone, abrasion, acids, and chemicals shall be permitted as follows:
(1) As permanent wiring on the underside of piers (floating or fixed)
(2) Where flexibility is necessary as on piers composed of floating sections
Tags wiring electrical