O que é um terreno aberto? Além disso, por que haveria 50 V nos fios neutros e terra? Eu substituí todas as tomadas e interruptores e ainda não tenho luz.

    
por Manuel 19.09.2018 / 00:06

2 respostas

Quando você vê uma voltagem fantasma como essa, é a marca registrada de um medidor sensível. Embora a sensibilidade soe como um recurso , a maioria dos medidores baratos também o possui. Desconsidere.

Bem, podemos ler algumas coisas das folhas de chá.

Você sabe que esse fio passa perto de um fio "quente" por um pouco de distância - o suficiente para captar um SLF sinal de rádio do fio adjacente. Se você já construiu / usou um rádio de cristal que usa um minúsculo fone de ouvido e é alimentado passivamente (pelas próprias ondas de rádio AM), você entende que pequenas quantidades de energia podem ser induzidas pelo rádio.

Você sabe que esse fio está chacoalhando, isto é, não conectado a nenhum suprimento. Você sabe que em um painel norte-americano você tem 4 fios: L1 que é 120,4 volts ao terra, L2 119,6V ao terra, neutro que é 0,4 volts ao terra, e terra que é 0,0V ao terra. (assumindo um desvio de neutro-neutro de 0,4V; YMMV.) Você sabe duas coisas do fio chacoalhante / flutuante.

  • não está conectado a nenhum desses (porque se fosse, leria essa voltagem).
  • ele não está conectado a uma carga cujo outro fio está conectado a qualquer um desses (porque se fosse, a carga "puxaria o fio" para a voltagem do outro fio).
19.09.2018 / 02:56

A medição de uma tensão neutra ao terra é chamada de tensão fantasma. Quando os fios são conduzidos em paralelo, um condutor com energia induzirá tensão em uma linha sem alimentação. Como você está medindo o campo aberto? Como você tem uma voltagem lá, eu não esperaria que fosse um bootleg que não é compatível com código, mas que é encontrado muitas vezes quando pessoas que não conhecem o caminho certo unem o neutro e o terra. É possível que não haja nada conectado ao terminal de aterramento e a tensão fantasma esteja sendo lida por causa de um medidor de alta impedância (a maioria dos medidores de volt são de alta impedância). substituindo todos os interruptores e tomadas você os substituiu exatamente como eram? Alguns switches usam uma alavanca de comutação onde a energia vem de uma luminária, na maioria das vezes, nesse caso, as cores dos fios não significam nada. É um sistema antigo de 2 fios que você adicionou proteção GFCI para que você possa ter 3 saídas de fio? As tomadas GFCI possuem um lado de linha do disjuntor e um lado de carga para outros dispositivos, se o cabo estiver errado, ele não funcionará. Por último, desligue o disjuntor e volte a ligá-lo, se ele desarmar imediatamente, há um curto em algum lugar, se ele iniciar a verificação de energia na tomada ou alternar mais próximo ao painel como ponto de partida, então trabalhe de lá para encontrar o problema. Informações adicionais seriam úteis, mas um espaço aberto não impedirá que as luzes e tomadas funcionem.

    