Aquecedor de água PRV continua abrindo

0

Eu tenho um aquecedor de água que tem 20 anos de idade. Quando viramos a temperatura da água, o valor de liberação de pressão se abre e drena a água para o tubo de transbordamento. A questão é que, em seguida, transborda do topo do tubo para o chão e só é corrigido, diminuindo a temperatura da água. O ajuste da temperatura da água não precisa ser muito alto para que isso aconteça. Hora de um novo aquecedor de água?

    
por Packy 04.08.2015 / 21:27

1 resposta

20 anos de idade, é quase certamente hora de um novo, a menos que seja de construção muito incomum - como o aço inoxidável.

Se a água:

overflows from the top of the pipe onto the floor

Em seguida, o tubo de transbordamento não está roteado corretamente - ele deve ir DIRETAMENTE até o chão . Eu posso ver isso de lado na foto em sua outra pergunta. Ele também parece ser reduzido em tamanho, o que é uma violação de código, e se ele é posicionado de modo que a água seja mantida presa nele, isso é uma violação de código.

Muitos aquecedores de água quente precisam de um tanque de expansão para evitar a sobre-pressurização do PRV ao aquecer uma bala de água fria quando não estiver sendo usada água. A maioria dos PRVs é muito ruim em fazer uma nova revelação quando eles são "exercitados" um pouco. Ambos podem afetar seu problema.

    
04.08.2015 / 21:39