Um manejador de ar de velocidade variável de 4 toneladas deve usar uma bomba de calor de 4 toneladas?

0

Esta é uma questão de condicionamento de ar:

Um tratador de ar de velocidade variável de 4 toneladas deve usar uma bomba de calor de 4 toneladas ou uma bomba de calor de 3,5 toneladas ou uma bomba de calor de tamanho menor pode ser usada?

    
por Andrei 13.11.2017 / 03:53

1 resposta

A pergunta que você faz sobre um "air-handler de 4 ton" é que você pode esperar que o air-handler produza suficiente suprimento de ar para suportar uma unidade de 4 ton A / C que requer cerca de 1600 cfm. O fluxo de ar real depende da resistência total ao fluxo de ar em todo o sistema. Como o motor fornecido é uma velocidade variável ou, mais provavelmente, um motor de 4 velocidades, você pode utilizar uma velocidade menor para um fluxo de ar reduzido. O fluxo de ar real necessário para suportar uma unidade A / C não é uma ciência exata, mas é uma aproximação do fluxo de ar necessário. Então, para responder à sua pergunta "sim", você pode usar esse manipulador de ar em uma unidade A / C menor que 4 ton. O tamanho de 4 toneladas é o tamanho máximo que você deve usar

    
13.11.2017 / 11:14