casa de zona única com aquecimento de água quente forçada apenas de um lado

2

Eu tenho uma única zona em minha casa com água quente forçada apenas aquecendo em um lado da casa. O que estou fazendo de errado? Eu sangrei os canos muitas vezes e ainda não aqueço em um lado da casa

    
por Ron 19.12.2015 / 21:02

4 respostas

99,5% você precisa sangrar em algum lugar que ainda não encontrou ou precisa sangrar mais. É quase sempre uma bolha de ar.

0,3% há uma válvula desajustada para culpar. Se você não sabe como é uma válvula de balanceamento, pode não ser óbvio que é uma válvula.

0,2% há um bloqueio real. Eu vi um cotovelo de tubo de 1/2 "que tinha menos de 1/16" de espaço para fluxo devido a alguma solda muito entusiasmada (estava quase conectada com solda), na linha de exemplos bizarros. Mas isso está perseguindo as pequenas chances.

Outro possível bloqueio - se ficar muito frio antes de você ligar o aquecimento, há uma seção congelada em um lado. Em algumas casas, isso é mais como 25% de chances, devido ao péssimo design do sistema de aquecimento e ao mau isolamento.

Se você não conseguir resolver sozinho, chamar um profissional pode fazer sentido antes que as coisas congelem.

    
21.12.2015 / 04:02

Tem certeza de que a bomba de circulação está realmente circulando? Você pode ter um fluxo induzido por gravidade muito lento. Se assim você provavelmente terá cada quarto abaixo da linha recebe um pouco menos calor do que antes.

    
19.12.2015 / 23:53

Parece que você tem uma válvula de fechamento difícil de encontrar ou escondida no cano da parte de trás da casa que alguém fechou para economizar dinheiro. Se a frente da casa estiver a aquecer, a bomba está a funcionar, o que significa que não está com ar bloqueado e o seu separador está a funcionar bem.

Se você tiver radiadores verticais, pode haver uma válvula de sangria em um ponto alto no circuito traseiro ou em um radiador cheio de escala ou que precise ser substituído. Se você tem calor no perímetro, provavelmente não há uma válvula de purga, pois você tem um sistema bem plano. Então, se o circuito traseiro não estiver restrito, ele deve ter água fluindo através dele.

Então, acredito que você tenha uma restrição importante ou uma válvula fechada.

    
20.01.2016 / 10:46

Encha o sistema com água. Se você está sangrando & apenas não ouvindo purga de ar & não vendo água, então está muito baixo na água. Por outro lado, pode ser que a bexiga do seu tanque de expansão esteja queimada ou que você precise apenas bombeá-la, geralmente apenas para 7 psi ou mais.

    
21.03.2016 / 01:07