Elétrico - fusível que funde temporariamente depois de substituir o interruptor leve

1

Eu recentemente substitui um interruptor de luz. Eu tive muita dificuldade em fazer esse switch funcionar porque quando eu colocava o switch na parede, não funcionava mais. Mais tarde, tracei isso até o fio, movendo-se levemente para fora do parafuso que o segurava no interruptor. Fiz um círculo do fio e apertei o fio no interruptor. Como o fio está agora em um círculo, ele não pode se mover para fora do parafuso. Quando coloquei o interruptor na parede e fui ligar o disjuntor, ele tropeçou cerca de 10 vezes seguidas. Finalmente, o disjuntor ficou parado e o interruptor de luz parece estar funcionando.

O que faria com que o disjuntor desarmasse tantas vezes seguidas e finalmente parasse de "quebrar"? Eu deveria estar preocupado?

    
por adivis12 22.11.2017 / 05:41

2 respostas

Ganchos de pastor

Colocar o gancho de um pastor no arame, encaixá-lo, apertá-lo firmemente em torno do parafuso cerca de 200 graus (de preferência no sentido horário para não espalhar) e apertar o parafuso conforme a especificação - é a única maneira correta para usar um terminal de parafuso em um receptáculo ou interruptor. (a menos que as instruções escritas do dispositivo forneçam especificamente outro método, por exemplo, terminais de disjuntor ou sistema de parafuso e grampo de Leviton). Backstabs são legais, mas não confiáveis, e os ganchos do pastor corretamente são o caminho a percorrer.

O caminho mais rápido é usar o buraco solitário na sua máquina de cortar fios, é para isso que serve, e o alicate na extremidade dele para apertar o gancho uma vez no parafuso. Você pode ficar muito rápido nisso.

Os fios são presos ao parafuso, sendo enrolados em volta do parafuso e apertados até a especificação. É uma conexão muito sólida que vai resistir a puxar, torcer e ser empurrada de volta para dentro da caixa com fio rígido # 12. Você não pode fazer isso como se fosse um backstab. Se não parece sólido para você, está errado.

Se não estiver funcionando para você, sinta-se à vontade para fazer uma pergunta para que possamos revisar sua técnica. Alguns casos de borda podem ser complicados.

Cuidado com os fios de aterramento que tocam nos parafusos ou na caixa de metal

Muitas vezes, o problema acontece quando você o coloca de volta na caixa e um fio terra toca um parafuso quente. Blam, viagem do disjuntor! Mas também é ruim se um fio terra tocar um parafuso neutro - isso causará desarmes GFCI e AFCI. Gerencie cuidadosamente os fios terra e, se necessário, enrole o receptáculo / interruptor com fita para cobrir os parafusos (na única direção que faz sentido). 3 loops são suficientes.

O mesmo problema pode ocorrer ao tocar o lado de uma caixa de metal, especialmente se houver uma brecha de drywall, que pode deixar o dispositivo inclinado em comparação com a caixa.

Não redefina os disjuntores 10 vezes

Quando um disjuntor tropeçar uma vez, revise seu trabalho anterior e corrija-o. Não continue reiniciando o disjuntor! O painel de serviço nunca dispensará um pellet de alimentos!

O que você realmente fez foi colocar o fio no fogo, causando dano ao arame até que o dano causado pelo arco tenha removido o cobre suficiente para que ele não ficasse mais curto. Ou você quebrou o disjuntor . Ambos ainda são perigosos. Encontre o problema da raiz (o dano por queimadura e crepitação será aparente) e substitua o disjuntor.

O modo de desarme térmico do disjuntor (o desarme mais lento) é projetado para desarmar antes que o fio aqueça o suficiente para iniciar um incêndio. Uma vez que a energia é removida, os disjuntores se resfriam mais rápido que os fios, então, repetidamente, eles são redefinidos contra sua proteção térmica. Se ele for diferente do instantâneo, deixe os fios 10 minutos (3 músicas) esfriarem antes de reinicializar.

Mas aqui está a coisa. Você provavelmente está cometendo muitos outros erros que nunca saberemos sobre . A fiação de rede é letal e as casas de baixo, geralmente mais tarde. Se você possui esta casa, e planeja vendê-la, a inspeção da casa vai encontrar um mau trabalho de proprietário, e provavelmente forçá-lo a pagar um eletricista para desmontar tudo, verificar e consertar. Tome seu tempo, deixe-se aprender, faça-o perfeito.

    
22.11.2017 / 10:41

Você claramente teve e provavelmente ainda tem um problema. Você não corrige um problema de desarme do disjuntor ao continuar simplesmente tentando redefinir o disjuntor. Esse disjuntor está tropeçando por um motivo. Com seu nível de conhecimento, recomendo que você procure ajuda. P.

    
22.11.2017 / 06:14