Existem luminárias fluorescentes classificadas como “Through Wiring”?

2

Gostaria de abranger um circuito de iluminação e um circuito de eletrodomésticos através de uma viga de aço em uma garagem de teto baixo usando uma luminária fluorescente:

Lighting + Appliance Circuit ------\   I   /-------- Appliance Circuit
                             ______|___I___|_________
                                 '-----------'

A luminária fluorescente é mostrada na arte ASCII acima, presa ao teto abaixo do feixe "I".

Em uma pergunta anterior I confirmou que, dada uma luminária "identificada para a fiação", isso é até o código. No entanto, não consegui encontrar nenhuma luminária fluorescente "identificada para fiação". Nenhuma das publicações do produto menciona algo assim. Eu já vi alguns que são indicados para conexão de ponta a ponta, mas eu não acho que eu possa colocar um circuito de appliance através de um assim.

Eu não quero que este seja um post de "compras", mas alguém pode me indicar algum exemplo de literatura de produto para uma luminária fluorescente, então eu e outros sabemos que tipo de texto procurar?

    
por watkipet 22.12.2015 / 19:34

2 respostas

Deve haver um carimbo / etiqueta no equipamento semelhante a

MAXIMUM OF 8 NO 12 AWG THROUGH BRANCH CIRCUIT CONDUCTORS SUITABLE FOR AT LEAST 90°C PERMITTED IN BOX (4 IN 4 OUT).

Não tenho certeza de que isso seria listado em qualquer lugar se você estiver comprando on-line, já que a maioria dos sites não é ótima para descrever produtos. Certamente, se você fosse a uma loja física, poderia inspecionar o equipamento para a marcação. Você também pode encontrar essas informações no site do fabricante, no catálogo delas ou entrando em contato diretamente com elas.

    
22.12.2015 / 20:13

Você pode passar por outro circuito de iluminação através de uma lista de equipamentos para tal uso. Você não pode passar por algo como um circuito de eletrodomésticos.

Fornecerá a referência do código quando eu chegar em casa. NEC 410.64 é a seção de código dos EUA.

410.64 Luminaires as Raceways

Luminaires shall not be used as a raceway for circuit conductors unless they comply with 410.64(A), (B), or (C).

(A) Listed.

Luminaires listed and marked for use as a raceway shall be permitted to be used as a raceway.

(B) Through-Wiring.

Luminaires identified for through-wiring, as permitted by 410.21, shall be permitted to be used as a raceway.

(C) Luminaires Connected Together.

Luminaires designed for end-to-end connection to form a continuous assembly, or luminaires connected together by recognized wiring methods, shall be permitted to contain the conductors of a 2-wire branch circuit, or one multiwire branch circuit, supplying the connected luminaires and shall not be required to be listed as a raceway. One additional 2-wire branch circuit separately supplying one or more of the connected luminaires shall also be permitted.

    
22.12.2015 / 21:09