Posso usar o fio # 6 para alimentar um sub-painel da principal

0

Eu tenho um serviço de 200amp, que é carregado com gêmeos, meu filho acabou de comprar casa, de qualquer maneira eu quero colocar um sub painel 100amp dentro do porão do painel principal, a corrida é mais de 20 ', eu tenho cerca de 50' de # 6 que eu gostaria de usar para ver 100amp sub, agora coisa está fora deste sub painel eu tenho que correr 3-pólo duplo 20 para 3 8 'baseboard aquecedores, o principal 20 ampères disjuntor arco para sala & um homerun 20amp disjuntor dedicado a uma unidade de janela AC (Im puxando luzes dessa linha, 7 chapéus altos ......... é o meu # 6 (4 fios) o suficiente para transportar essa carga e para adicionar a estrada ou devo fazer alarde para jogar em segurança e usar # 4 ou # 2?

    
por Ken K 13.03.2018 / 00:32

1 resposta

Você pode alimentar quantos subpanéis de 100 A quiser com o fio # 6, contanto que o fio seja fornecido a partir de disjuntores de 60 A . Os disjuntores protegem os fios. Você precisa de um disjuntor de 60A para proteger o fio # 6. (ou # 4 Al).

Na verdade, você pode usar qualquer tamanho de subpainel cuja classificação de amp é > = o disjuntor que está alimentando-o. O upsizing do painel é uma boa ideia se isso significa conseguir mais espaços . Sempre ganhe tantos espaços que você nunca precisará de gêmeos / disjuntores de material duplo - você nunca terá espaço suficiente! 42 espaços não são muitos!

O tamanho necessário para o alimentador de subpainel é exatamente o mesmo que o tamanho requerido para os circuitos de derivação e sai de Tabela NEC 310.15 (b) (16) , anteriormente 310.16. Não use o drop de serviço / mesa lateral, aqueles que estão fora e não podem queimar sua casa obviamente .

Você precisa de cabo de 4 fios para alimentar um subpainel. É ilegal e inseguro fornecer hot-hot-neutral (não aterrado) a um sub-painel. No entanto, o cabo de 3 fios pode ser usado para um subpainel que seja somente 240V e não suporte cargas de 120V ou 120 / 240V - por exemplo, aquecedor de água, unidade A / C ou qualquer um desses 8 aquecedores de rodapé. Se você está preso com cabo de 3 fios inútil, vendê-lo no Craigslist e deixe alguém usá-lo.

Se você tiver fios individuais (THHN), lembre-se também de que seu neutro deve estar nativamente branco e seu solo deve estar verde ou nu. Oferta diferente para o fio nº 4 ou maior, pois ele pode ser "redefinido" usando fita preta, vermelha, branca ou verde.

Se você quiser comprar o fio correto para servir o painel de um disjuntor de 100A, compre # 3 Cu ou, de preferência, # 1 Al.

    