Essa é uma situação simples de "campo aberto" ou "terra aberta". A conexão de segurança para "terra" está aberta em algum lugar no circuito.
Este é um problema que deve ser corrigido. Posso perguntar o que o levou a fazer essas medições?
Quando eu medi a leitura de voltagem no soquete eu recebi uma leitura incomum fase para neutro é 220V (leitura esperada) fase para terra é 0V (incomum)? neutro à terra é oV (leitura esperada)
Eu não entendo porque a leitura de fase para terra mostra 0 .... Você poderia, por favor, explicar o problema subjacente
Essa é uma situação simples de "campo aberto" ou "terra aberta". A conexão de segurança para "terra" está aberta em algum lugar no circuito.
Este é um problema que deve ser corrigido. Posso perguntar o que o levou a fazer essas medições?
Tags electrical