Os loops de serviço são permitidos pelo código elétrico dos EUA na fiação residencial?

6

Estou prestes a trabalhar duro com a minha fiação elétrica para uma reforma do nosso quarto e vi vários vídeos em que as pessoas deixam um fio de 6 a 8 polegadas preso fora de uma caixa de tomadas, o que permitirá uma margem de erro. quando descascar fios ou se algo acontecer aos fios quando o drywall for colocado.

Minha pergunta é: isso é permitido dentro do código elétrico dos EUA para fiação residencial?

Acho que esta é uma boa ideia e gostaria de implementá-la, mas também não quero fazer algo perigoso.

    
por bigmike7801 17.02.2017 / 19:43

1 resposta

Se a caixa tiver grampos de 12 ", o grampo será permitido se a caixa não tiver grampos, apenas 8" será permitido para o grampo. Eu costumo tentar fornecer um pouco de folga, porque depois de anos de serviço, a saída muda por causa de estar desgastada, mudança de cor ou mudança de estilo os fios se tornam dois curto se houver um ou dois centímetros extras isso economiza $ ao longo da vida do em casa e custou quase nada.

    
17.02.2017 / 19:54