2

Estou colocando um novo centro de carga de cem amp. Eu tenho um painel principal on / off presente montado ao lado do novo centro de carga. Minha pergunta: o novo centro de carga agora é considerado um sub painel? Se for considerado um sub-painel, o neutro precisará ser isolado com um barramento de terra separado?

    
por Daniel 20.02.2015 / 20:52

1 resposta

Se o painel on / off foi feito corretamente, e provavelmente foi, ele tem um jumper de ligação principal instalado. Não vejo nenhum motivo para você querer mudar isso. Então sim; é um sub-painel e os condutores gounded / ing não devem ser ligados juntos no novo. Se você quiser verificar, terá que remover a capa no painel atual.

    
21.02.2015 / 17:45