O forno desliga a energia do termostato

1

Quando meu forno a gás natural está funcionando por um tempo e fica muito quente, o interruptor de limite desliga o queimador. Quando isso acontece, o poder também é cortado no meu termostato. Isso faz com que o termostato seja executado na bateria de reserva. Isso é normal ou há algum problema com a fiação?

O termostato foi substituído mais de uma vez. Recentemente, quando a energia foi cortada, registrou a temperatura da casa em 1 grau. Isso fez com que o forno aquecesse continuamente até que eu reinicialize todo o sistema. Isso é perigoso.

Eu tinha uma tecnologia, e ele diz que é normal que a energia seja cortada, e ele novamente quer que eu substitua o termostato. Por que seria normal que o forno cortasse a energia do termostato?

O forno é um International Comfort Pro NTC6100GFA1 e o termostato é White Rogers (Emerson) 1F85-0477.

NTC6 Schematic

    
por Glenn 11.02.2016 / 03:55

4 respostas

Os limites são projetados apenas para abrir quando há um problema, então o primeiro passo aqui é descobrir qual é o problema e corrigi-lo.

A causa mais comum de um limite alto para desarmar continuamente é um filtro de ar de retorno sujo ou instalado incorretamente. Certifique-se de alterar o filtro regularmente e de usar uma densidade semelhante à recomendada pela documentação do fabricante.

Dutos de retorno e suprimento restritos também podem reduzir o fluxo de ar através do sistema, o que pode levar ao superaquecimento do forno. Certifique-se de que todas as saídas de ar de retorno estejam limpas e desobstruídas por móveis e outras obstruções. Certifique-se também de que todos os registros de suprimento estejam abertos e desobstruídos.

Verifique o compartimento do ventilador quanto a poeira / sujeira / detritos. Não é comum que o soprador fique sujo, mas acontece de tempos em tempos. Isso é especialmente comum quando um forno é executado sem filtro ou com um filtro mal ajustado.

Uma bobina de evaporador bloqueada e suja também pode causar restrições. Se a unidade tiver uma bobina do evaporador instalada, você deverá inspecioná-la para garantir que ela não esteja suja.

Se ainda houver problemas, você pode verificar o motor do ventilador e o capacitor. Embora isso seja recomendado apenas se você tiver as ferramentas e os conhecimentos adequados para fazê-lo. Caso contrário, você vai querer ter um técnico de AVAC para lidar com isso.

A menos que você tenha alterado o soprador recentemente, provavelmente não há problemas com a maneira como ele é instalado.

Com tudo isso dito. Alguns fornos são projetados para remover a energia do termostato, no caso de um limite ser aberto. Obviamente, este design antecede termostatos WiFi extravagantes, que exigem energia constante para operar. Nos tempos antigos, quando um termostato agia simplesmente como um interruptor de temperatura, interromper o sinal para o termostato era uma solução eficaz.

Com base no esquema, parece que a unidade é controlada pelo módulo de controle do forno integrado (IFC). Parece que o IFC tem um circuito de limite separado que ele monitora, então não tenho certeza se ele cortaria a energia do termostato se houvesse um problema. Em qualquer caso, o termostato não deve ser danificado pela perda de energia. Suspeito que exista mais, e não consegui encontrar nenhum boletim de serviço que descreva esse comportamento.

Eu provavelmente começaria entrando em contato com o fabricante diretamente. Se isso não fornecer pistas, eu entraria em contato com uma empresa de HVAC local diferente para dar uma olhada. Se houver um adesivo de instalador na unidade (ou você souber quem o instalou), e a empresa de instalação for diferente da empresa com a qual você está lidando. Eu entraria em contato com a empresa que instalou a unidade, pois eles devem estar bem familiarizados com o equipamento.

Infelizmente, é difícil solucionar esses tipos de problemas pela Internet, especialmente quando não estou familiarizado com o equipamento.

    
11.02.2016 / 11:38

Eu tive o mesmo problema quando liguei a temperatura mais de 4 graus no termostato. O termostato programável da Honeywell não usa baterias, apenas o forno fornece 24 volts. Quando o limite Hi disparou, o termostato perdeu toda a energia e o ventilador acabou de funcionar até o limite ser reiniciado. O termostato ligaria novamente e ligaria os queimadores novamente.

Mais tarde, descobri que o forno era o dobro do tamanho necessário para o meu pequeno apartamento. Simplesmente aumentando a velocidade do ventilador de calor curou o problema, mas também criou mais ruído. Os dutos de calor existentes não conseguiam transferir o calor rápido o suficiente na velocidade mais lenta.

Os termostatos com baterias podem não indicar o problema. O forno precisava de um fluxo de ar melhor, como já indicado nas respostas anteriores.

    
02.03.2017 / 14:11

Ok, primeiro e antes que o limite não seja desarmado, descobrir por que o ventilador não mantém a temperatura do forno constante enquanto o queimador estiver funcionando é a prioridade número um. Portanto, verifique se o ventilador está girando na direção correta. Se for um ventilador de acionamento por correia, é provável que o motor tenha sido substituído, mas esteja girando na direção errada. Se isso não acontecer, pode ser que as pás do ventilador estejam entupidas e precisam ser limpas com uma lavadora de alta pressão. A outra opção é o filtro de ar estar completamente entupido ou a grade de retorno ou as grades terem sido cobertas durante algum tipo de reno, mas é óbvio que o ar não está se movendo sobre o trocador de calor. Agora, para sua pergunta, este deve ser um forno mais antigo com um controle de ventilação / limite combinado no plenário ou dentro do forno. Quando o limite alto é alcançado, ele desliga o queimador apenas supostamente, mas pelos sons dele, ele está errado e está desligando o transformador de controle também. Você precisa de um homem de serviço compitent para passar por cima da fiação do forno e fazer o certo. Desculpe pela resposta longa e sem fôlego. Descubra porque não há ar suficiente passando pelo trocador de calor. Mais uma coisa, com o forno constantemente fazendo isso, você precisa ter certeza de que nenhuma rachadura no trocador de calor tenha ocorrido e jogado todo tipo de CO2 mortal em sua casa. Por favor, tenha esta fornalha completamente verificada !! Imagens do limite do ventilador também seriam úteis para referência, bem como para a configuração do ventilador.

    
11.02.2016 / 04:19

Não é um problema real de fiação, é possível que você me forneça a marca e o número do modelo deste forno? Além disso, se for um motor de acionamento direto, pode ser que a velocidade do motor esteja baixa quando deveria estar alta, uma vez que a temperatura esteja alta o suficiente. Você deixa o ventilador funcionando continuamente, se não você deve, ele economiza cerca de 10% em sua conta de gás e uma vez que você se acostumar com o ar se movendo o tempo todo, você vai adorar, mas isso não tem nada a ver com seu termostato. Aqui está uma experiência para tentar. Dependendo da idade, pode haver um interruptor na porta do compartimento do ventilador. Tire a porta e prenda o swich apenas para esse experimento, depois coloque a porta. Vire o termostato para cima e quando o ventilador começar, levante a porta cerca de uma polegada para soltar, em seguida, puxe o fundo para fora em direção a você cerca de três polegadas, em seguida, mantendo o topo nesta posição, solte o fundo. Se a porta for sugada para trás com uma boa força, significa que seus retornos não estão abertos no andar de cima ou são muito pequenos para o tamanho do forno. Se você está tendo esse problema há anos, há uma boa chance de você ter problemas com o trocador de calor, mas um passo de cada vez, vamos descobrir por que esse forno continua tropeçando no limite. No final, porém, darei a resposta de que você precisa. Uma outra coisa, você está usando gás natural ou propano.

    
12.02.2016 / 14:28