Gotas de voltagem de campainha no transformador

0

Tudo, eu substituí meu transformador de campainha e tenho 22V (o que era estranho já que é supostamente um transformador de 16V) sem fios conectados ao transformador. Assim que eu conecto os fios ao transfômero que passa para o sinal sonoro, a voltagem cai para 2V ou mais. O que isso indicaria?

    
por Adan 18.07.2018 / 04:38

2 respostas

Supondo que você tenha uma voltagem completa indo para o transformador, então há um curto-circuito na fiação (ou, muito menos provável, o transformador é muito subestimado para a corrente consumida).

"Bell wire" tem um isolamento fino em comparação com a fiação principal. Um grampo pode estar beliscando os fios, ou os fios podem ter se esfregado, rasgando o isolamento. Às vezes, ratos ou esquilos podem causar isso. Tão curto poderia ter queimado o antigo transformador.

Outra possibilidade é um curto no sinal sonoro, que então fez com que os contatos do interruptor da campainha se fundissem.

Além disso, inspecione suas conexões com o transformador. Se houver vários fios, por ex. a partir de ambos os interruptores da porta frontal e traseira, eles podem estar desconectados.

Se puder, verifique a resistência entre os fios da campainha que vão para o secundário do transformador. A resistência deve ser maior que 16 dividido pela classificação atual do transformador, ou (16 x 16) dividido pela classificação VA. Por exemplo, se o transformador estiver classificado como 10 VA, a resistência do circuito deverá ser maior que 256/10 ou ~ 26 ohms. (Não se preocupe se for apenas um pouco mais baixo, no entanto: você está medindo a resistência DC, enquanto a reatância de CA através de uma bobina é maior).

Não se preocupe com a saída de 22 VAC circuito aberto porque a tensão nominal , 16 VAC, está na carga nominal.

BTW, meus cumprimentos em verificar a voltagem na instalação! Se você não tivesse feito isso, o transformador teria queimado novamente, ou há uma pequena possibilidade de incêndio se um "curto-circuito" for de alguns ohms e for algo inflamável.

    
18.07.2018 / 05:05

1: O seu transformador está classificado em 16VAC para qual entrada de tensão? É normal ter uma voltagem mais alta que a saída nominal se o Xformer tiver entrada nominal de 110V e sua casa tiver 130VCA. Talvez o xformer seja realmente uma saída de 18VAC e você tenha 130VAC alimentando-o?

2: Conectando o xformer ao chime e você recebe uma queda de tensão imediata. Significa que você tem uma carga nesse transformador, você não deve ter nenhuma carga até que a chave da porta faça a conexão. A chave da campainha da porta pode estar presa na posição sempre pronta (em curto), você pode ouvir um pequeno som quando conecta o fio do transformador pela primeira vez - mas isso é tudo o que você ouvirá, talvez uma rápida baixa no início.

Desconecte a chave da campainha da porta - verifique se a energia do seu transformador foi desconectada e, em seguida, se a energia estiver boa - você sabe que a chave provavelmente é a culpada. Eu verificaria isso apertando o interruptor - e também tocando meus dois fios (no interruptor) juntos (fazendo como um interruptor momentâneo) para ver se recebo sinos.

3: Fora isso você tem um curto - isso é PRIOR ao switch.

4: 3ª possibilidade é tanto a troca quanto o chime são ruins, mas eu duvido muito desse cenário - estou apenas listando isso como uma possibilidade porque é possível, ainda que raro.

    
18.07.2018 / 05:42
Comentários recentes

Após o teste e a substituição do RF e do DMM, cheguei a uma mudança de frequência observada em 3mV e com duração de aproximadamente 10 minutos. Removai o regulador RMM e verifiquei quais configurações estavam sendo ajustadas Discussão anterior sobre o aMeter acima. O enrolamento de 5mV não passava pelo fluxo em V que estava sendo limpo pelo meu limpador e lembrei-me de que o mesmo problema era evidente no enrolador traseiro do Hand Winded Dynamo. Desde que passei para a extremidade de 4 mV da carga com a... Lees verder