NÃO.
Você provavelmente vai acabar devolvendo a grade, o que pode facilmente levar os atacantes a serem feridos ou mortos. Um gerador deve nunca ser conectado ao sistema elétrico sem a instalação de um interruptor de transferência adequado.
Eu tenho um gerador portátil de 6500 W. Eu tenho um painel elétrico da casa principal e um sub-painel na minha garagem, que estão em lados opostos da casa. Meu subpainel está na parede externa da minha garagem. O painel principal alimenta o subpainel.
Gostaria de conectar o gerador ao subpainel que alimentaria o painel principal e então eu posso decidir qual disjuntor (disjuntor principal-OFF) desligar e qual continuar.
Isso pode ser feito? O que eu preciso e como faço isso?
Você provavelmente vai acabar devolvendo a grade, o que pode facilmente levar os atacantes a serem feridos ou mortos. Um gerador deve nunca ser conectado ao sistema elétrico sem a instalação de um interruptor de transferência adequado.
Não vejo nada que possa ser feito com segurança, código, etc.
Problema sendo que não há como interligar o MAIN e o Generator se eles estiverem em painéis diferentes. Sem um intertravamento, simplesmente não é seguro (e em uma visão mais sutil, se a empresa de energia torna-se ciente de que você não pode obter o seu poder ligado novamente - eles realmente não gosto disso.) O fato de que você diz que vai desligá-lo simplesmente não é bom o suficiente. Se o pessoal do serviço estiver em sua área restaurando o poder e eles ouvirem um gerador funcionando, eles freqüentemente virão conferir.
É possível ter uma entrada de gerador para o painel principal, se o fabricante do painel tiver um kit de intertravamento para o propósito - eu tenho um. Não é fisicamente possível que o MAIN e o Generator sejam ligados ao mesmo tempo. A única maneira de colocá-lo no subpainel seria se o subpainel estivesse interligado para se desconectar do painel principal, então você absolutamente não pode alimentar o main do sub, de jeito nenhum, nem como.
O gerador é portátil - quando você precisar, mova-o e forneça cabo suficiente de uma entrada intertravada adequada no painel principal para conectá-lo. Ou execute um novo fio até onde você quiser fora da garagem.
Não há como fazer isso com segurança e certamente é contra o código. Semelhante a jogar o disjuntor principal e ligar o gerador em tomadas domésticas, simplesmente não há maneira de torná-lo seguro. Não é feito porque não pode ser feito com segurança.
Se você quiser conectar seu gerador à parte externa da garagem (não o opere dentro da garagem), basta instalar uma chave de transferência no painel principal e passar um cabo do interruptor de transferência para a localização do gerador. Não é tão caro ou muito trabalho quanto você pensa, e fornece energia comprovadamente segura do gerador para toda a casa.
Não há outra maneira segura de fazer isso.
Eu trabalho em vendas elétricas em uma grande loja de artigos para casa. Além do dispositivo de intertravamento do disjuntor do painel principal acima mencionado, nós também carregamos um intertravamento do disjuntor (Siemens) que pode ser usado com dois disjuntores (duplos) de 240 volts em um sub-painel. Um disjuntor é o sub-principal alimentado a partir do painel principal, e o outro é o sub-principal alimentado pelo gerador. Com o dispositivo aprovado, apenas um disjuntor pode ser acionado de cada vez. Somente os circuitos que serão manipulados pelo gerador estão incluídos no sub-painel. Os alimentadores desses circuitos são unidos no painel principal e alimentados no sub-painel. Quando a energia é desligada, o usuário tem apenas que alternar o conjunto principal secundário para o gerador, iniciar o gerador e continuar a energizar os circuitos de derivação. Um esforço deve ser feito para equilibrar adequadamente as cargas entre os dois barramentos do painel. Circuitos tecnicamente combinados em um painel principal violam o NEC, mas é uma prática comum, e a maioria dos inspetores passará por tal instalação. Na realidade, os sub-painéis geradores produzidos comercialmente devem ser ligados da mesma maneira.
Sim, você pode fazer isso se desligar a tela principal.
Se os 200 amplificadores principais da rua estiverem desligados para evitar o refluxo, por que não se pode conectar um receptáculo de gerador de 240/120 abaixo de um sub-painel? Quando AC é restaurado, eu desconecto o gerador. Desligue o disjuntor de 50 amperes de acionamento duplo dedicado no submarino da garagem e ligue a rede elétrica de 200 A para a rua. Funciona para mim ......