Substituindo três switches de maneira com insteon

2

Substituindo dois interruptores de três vias que controlam um grupo de iluminação embutida com os comutadores Smart Insteon. Como pano de fundo, os switches da Insteon exigem um ponto morto e não usam os viajantes, pois há três maneiras de se conectar sem fio.

Normalmente, o (s) quente (s) se conecta ao preto do Insteon e o vermelho (carga) fica preso à luz em uma caixa e é fechado na outra caixa. E ambos se apegam ao chão e ao neutro. Com esse conjunto de neutros, parece um pouco diferente, já que um dos switches já parece ter um fio branco conectado e o outro com um parafuso preso a dois fios. Tentei anexar com base no que fazia mais sentido, mas nem ligou ligado.

Alguém pode ajudar a sugerir quais fios atuais correspondem aos interruptores de notícias, pois o que funcionou para o resto da casa não funciona para eles.

    
por cchiera 01.08.2016 / 19:08

1 resposta

Esta situação particular envolverá a religação do antigo beco sem saída.

O branco amarrado aos pretos precisa ser reconectado como neutro. Atualmente está conectado como um comum (quente). Então um dos viajantes precisa ser reconectado como um hot permanente. Isso permitirá que o seu Insteon sem saída seja ligado.

O preto e o vermelho que amarram juntos são a alavanca de troca. Está ligado ao vermelho no Insteon. O resto deve se encaixar.

Não se esqueça de desligar o disjuntor.

    
03.08.2016 / 00:21