Problema na tomada / receptáculo da cozinha

0

Na saída da minha máquina de lavar louça / eliminação, um dos recipientes está aberto e quente. (Eu testei com um testador gfci). A disposição funciona neste receptáculo. Quando eu conecto o descarte ao outro receptáculo, o descarte começa a funcionar (sem o uso de interruptor de parede). Por que começa a unidade de descarte neste receptáculo e não no outro (quente)? E por que abrir quente seria usado para conectar a tomada?

    
por david 06.07.2017 / 03:36

1 resposta

A abertura a quente é esperada se essa tomada for controlada por um interruptor (enquanto o interruptor estiver desligado), o que é típico de descarte de lixo.

Você diz que em um receptáculo "o descarte funciona" e no outro "começa a funcionar", por isso vou assumir "funciona" significa "é controlado pelo switch como esperado", e que a sua pergunta é apenas porque é assim.

Veja como esse circuito normalmente se parece:

Note the white neutral wire is connected (by the "tab") to both top and bottom of the outlet. Also, for simplicity, this diagram doesn't show ground wires, or a neutral wire going to the switch (which is required since NEC 2011).

Quando o interruptor está aberto, não há conexão a quente na saída superior, portanto, o testador está vendo 'aberto'. Se você ligar o interruptor, você deverá ver um circuito normal de trabalho (mesmo na parte superior e inferior).

    
06.07.2017 / 18:27