Por que minha passagem a vácuo meu disjuntor

1

Eu tenho quatro quartos no andar de cima, com cada quarto correndo de um Eaton 20 Amp Arc Fault Breaker. Quando meu aspirador de 12 Amp está conectado a qualquer tomada em três dos quartos, funciona muito bem. No entanto, quando conectado a uma tomada no quarto principal, o disjuntor atua imediatamente. Depois de várias horas de solução de problemas, aqui está o que eu fiz: 1. Isole a saída que é a primeira em série da caixa do disjuntor de todos os outros switches e tomadas no quarto principal. Eu inspecionei os fios e substituí a tomada por uma nova. 2. Eu troquei o disjuntor atual por um dos outros quartos que funciona bem com o vácuo - ele ainda tropeçou no disjuntor imediatamente. 3. Eu comprei um novo Eaton 20 Amp Arc Fault Breaker e a mesma coisa --- viagem imediatamente. Estou perplexo ... o que eu poderia fazer agora?

    
por Phil 05.03.2017 / 05:46

1 resposta

Honestamente, com esses tipos de viagens com dispositivos de proteção, o problema é muitas vezes exatamente o que diz no estanho.

Um disjuntor AFCI foi projetado para procurar falhas de arco, principalmente na fiação do prédio. Você trocou de disjuntor, o problema não se move com o vácuo, ele não se move com os disjuntores, ficou com o quarto. Navalha de Occam: está na fiação do quarto.

Como os problemas de fiação são quase sempre em terminais de fio ou dispositivos, eu trocaria preventivamente todos os receptáculos por um tipo de parafuso e garra de nível contratante agradável.

    
05.03.2017 / 07:17