Sim, pode ser importante que o melhor curso de ação seja determinar todas as cargas conectadas a esse circuito e cargas potenciais para ver se o circuito provavelmente lidará com a carga adicional. As cargas conectadas provavelmente serão outras luzes. Você pode identificá-los e adicionar a potência ou ligá-los melhor e verificar a amperagem do disjuntor com um grampo no amperímetro e, em seguida, adicionar qualquer tomada de uso geral nesse circuito a 180 watts cada. Um circuito de 15 A não deve ter mais de 12 A (1440 watts) de carga contínua, um circuito de 20 A não mais do que 16 A (1920 watts)