Entrada de serviço de alumínio Caminho do cabo ao lado da parede externa

2

Estou no processo de concluir uma instalação do centro de carga com upgrade para 200 ampères. A partir da cabeça do tempo acima é um tiro direto através de um conduíte com 200 ampères do cabo SE (não há nenhum medidor a partir de agora) que, em seguida, entra na caixa do soquete do medidor e se conecta ao seu terminal. O cabo curto de 200 amps SE (ao qual o neutro é o revestimento externo do cabo) não pode seguir o contorno da parede externa devido a sua rigidez, como mostrado abaixo:

Parece que o NEC 338.10 (B) (4) exige que, quando o cabo SE é instalado como fiação interna, ele tenha que cumprir os requisitos da Parte II dos Artigos 334, exceto na Seção 334.80. Mas a minha não é uma situação de fio interior.

Foi bastante fácil moldar o contorno de um cabo de 100 ampères ao caminho ao longo da parede, mas para uma distância de 200 mm é quase impossível fazê-lo, e partes do cabo ficam suspensas no ar. Eu queria saber se a configuração é aceitável ou ok no que diz respeito ao código

Foto adicionada para mostrar o outro lado onde o cabo entra no interior, na parte de trás do centro de carga.

    
por tk3000 19.05.2017 / 21:35

3 respostas

Gabinete de contraplacado marítimo bonito

criado para manter o splicebox de telefone fora do clima. Ele está na mesma parede que o medidor e seu fundo está logo acima do ponto em que o cabo SE entra no prédio. O funcionamento diagonal do cabo SE é preso ao seu fundo. Que bom que o armário estava lá, caso contrário, o cabo SE estaria pendurado no espaço!

O método de conduíte

Você entra pela parede com o conduíte de tamanho mínimo capaz de manusear seus fios. Então você tem um upsize encaixe até 3 "conduit pelo menos, então puxar é mais fácil. Imagine um relógio projetado na parede do slat onde o buraco está. Você não pode sair em direção às 9:00 porque um corpo de conduíte de 3" ganhou ajuste. Então você sai às 11:00. Onde você está apontando? Observe o orifício não utilizado na parte inferior esquerda da caixa do medidor. Há um do outro lado. Imagine um canal indo direto para a parede. Você pode tentar uma curva 90, ou apenas usar outro corpo de conduíte onde eles se encontram.

Não lute para o cabo SE, agora que você está no conduto, volte para a loja e pegue um pouco de THWN-2. Fique com Al se você puder, mas se você sentir que não consegue dobrá-lo, vá para Cu. Instale um fio de cada vez, para que a carga de trabalho seja mais fácil. É por isso que o canal é grande demais!

Você precisará baixar a PNI do telefone ou adicionar alguns espaçadores para que ela fique em repouso, pois o conduíte irá passar pelo seu espaço.

    
19.05.2017 / 22:51

Bem, você não tem uma, mas duas jurisdições para cumprir ...

  1. A Power Co.
  2. O inspetor da cidade.

O poder co. livro azul irá dizer-lhe o que é eo que não é permitido. Eles atualizam isso e você pode obter uma versão desatualizada se não for cuidadoso. Certas coisas com as quais trabalharão e outras não. Você deve ligar de antemão e obter sua bênção, mas pela aparência das fotos você não fez isso.

O inspetor também vai querer certas coisas, se verificar cuidadosamente. Apenas para citar alguns: anti-oxidante em todos os condutores de alumínio, buchas em todos os conectores (acredito que seja qualquer coisa acima de 1 "). Duas hastes de aterramento e um conduíte para proteger o eletrodo de aterramento (embora não seja necessário, é útil mantê-lo protegido wackers de ervas daninhas).

    
20.05.2017 / 01:04

Eu sugiro que você coloque o cabo de entrada no conduíte, utilizando os 2 45's, e ele estará de acordo com o código, além de ser mais seguro.

    
03.11.2018 / 15:12